——开关柜符合ANSI标准C37.20.1,UL标准1558和NEMA标准SG-5,——配电盘为NEMA PB-2和UL -891。开关柜仅包含符合ANSI C37.13,NEMA SG-3的低压配电断路器(LVPCB),按UL-1066列出。而配电盘可包括任何保护装置组合,包括绝缘外壳(ICCB),根据UL-489列出的塑料外壳断路器(MCCB)、根据U L-508和977列出的可熔断开关以及UL-1066中列出的配电断路器。
——开关柜符合ANSI标准C37.20.1,UL标准1558和NEMA标准SG-5,
——配电盘为NEMA PB-2和UL -891。
开关柜仅包含符合ANSI C37.13,NEMA SG-3的低压配电断路器(LVPCB),按UL-1066列出。而配电盘可包括任何保护装置组合,包括绝缘外壳(ICCB),根据UL-489列出的塑料外壳断路器(MCCB)、根据U L-508和977列出的可熔断开关以及UL-1066中列出的配电断路器。
不带熔断器的开关柜在15%功率因数下进行短路测试,整个30个周期。而配电盘在20%功率因数下测试仅3个周期。
开关柜和单独隔开的配电盘需要后开门检修以便进线和出线电缆接线。 但是,成组安装配电盘通常只能用于进线和出线电缆的前开门检修。 结果,45英寸或更浅的配电盘可以靠墙安装。 成组安装的最大出线断路器是1200安培的塑壳断路器。 成组安装配电盘中,额定电流高于1200安培的出线断路器将单独安装。 通常,开关柜和单独隔开的配电盘比成组安装配电盘占用更多空间。
在开关柜中,所有保护装置都是抽出式,单独安装以及单独隔开。 配电盘保护装置可以是成组安装的或单独隔开的。 单独隔开的配电盘使每个断路器位于其自身门后面并与周围设备隔离; 一些配电盘可以包括单独安装以及组安装的保护装置的组合。 在这些情况下,单独安装的设备不是单独隔开的。
钢架LVPCB具有专为易于维护而设计的重型金属框架。 塑料封闭式断路器要么是密封的,要么必须拆卸才能进入其操作机构,这使得它们更难以维护。
LVPCB通常被称为空气断路器。 术语“空气”表示电弧分断的介质。 在SF6、油或真空中也可能分断电弧。 从技术上讲,塑料外壳或绝缘外壳断路器也是“空气”断路器。 每个应该由说明符正确识别,以确保为用户提供正确的设备。
在大多数应用中,经济学是一个重要的考量,主要考虑因素通常是初始成本。 一般而言,成组安装的配电盘成本最低。 根据所需设备的数量和类型,单独安装的配电盘可比成组安装的配电盘高出15%到50%。 开关柜通常比单独安装的配电盘更昂贵,但它可能具有某些功能,而不允许使用任何其他设备。
有些项目需要使用开关柜,有些则会妨碍其使用。 例如,中学的电力需求的连续性并不像医疗机构或钢铁厂那样重要。 具有其尺寸和成本优势的配电盘可能非常适合于第一情形,而开关柜提供的无与伦比的可靠性和可维护性可能为后一种项目提供无法替代的方案。 全面了解客户的需求和客户流程的需求是将适当的设备与项目相匹配的关键。