门窗幕墙的风荷载标准值计算方法
pl_40132664
2023年03月02日 17:10:36
来自于建筑构造
只看楼主

唐朝诗人李峤的《风》:解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。让我们真切感受到了风的魅力和威力,建筑幕墙是建筑的外衣,也是最直接承受风荷载的构件。所以进行幕墙结构计算时,准确地计算出风荷载标准值是最基本的要求。1、计算外围护结构(幕墙)的风荷载标准值,应参照《建筑荷载规范》GB50009-2012第8.1.1-2的公式:wk=βgz *μs1* μz *w0其中:wk——风荷载标准值(KN/㎡)

唐朝诗人李峤的《风》:解落三秋叶,能开二月花。过江千尺浪,入竹万竿斜。让我们真切感受到了风的魅力和威力,建筑幕墙是建筑的外衣,也是最直接承受风荷载的构件。所以进行幕墙结构计算时,准确地计算出风荷载标准值是最基本的要求。

1、计算外围护结构(幕墙)的风荷载标准值,应参照《建筑荷载规范》GB50009-2012第8.1.1-2的公式:

wk=βgz *μs1* μz *w0

其中:

wk——风荷载标准值(KN/㎡)

βgz——高度Z处的阵风系数

μs1——风荷载局部体形系数

μz——风压高度变化系数

w0——基本风压(KN/㎡)

从公式中我们可以看出,风荷载标准值除了和基本风压有关外,还受到其他几个参数的影响,后续我们详细解释其意义。

门窗幕墙的风荷载标准值计算,除符合《建筑荷载规范》外,还应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102,《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214的要求:风荷载标准值不应小于1.0KN/㎡。

2、什么情况下应进行风洞试验?

根据JGJ102-5.3.3 玻璃幕墙的风荷载标准值可按风洞试验结果确定;玻璃幕墙高度大于200m或体型、风荷载环境复杂时,宜进行风洞试验确定风荷载。参考《建筑工程风洞试验方法》JGJ338-2014

3、《上海市建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56 对风荷载标准值的要求

4.2.4-2 建筑幕墙的抗风压性能指标值,墙面应不小于1.0KN/㎡,墙角边应不小于1.5KN/㎡。

4、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022的风荷载标准值计算方法

4.2.1 门式钢架轻型房屋钢结构计算时,风荷载作用面积应取垂直于风向的最大投影面积,垂直于建筑物表面的单位面积风荷载标准值应按下式计算:

wk=β *μw* μz *w0

β——系数,计算主钢架时取β=1.1;计算檩条、墙梁、屋面板和墙面板及其连接时,取β=1.5

门式钢架轻型房屋钢结构属于对风荷载比较敏感的结构,因此,计算主钢架时,β系数取1.1是对基本风压的适当提高;计算檩条、墙梁和屋面板及其连接时取1.5,是考虑阵风作用的要求。

μw——风荷载系数,考虑内、外风压最大值的组合,按本规范4.2.2条的规定采用

GB51022与GB50009针对坡屋面风荷载标准值的计算对比:

5、风荷载的作用方向?

不管面板或构件是倾斜还是竖直,风荷载的作用方向总是垂直于面板或构件的。对于计算倾斜幕墙或弧形采光顶时,如何施加风荷载标准值,尤为重要。