有关于接地的问题
波波1983
波波1983 Lv.5
2008年04月08日 20:33:38
只看楼主

1,三相四线中的性线是否为俗称的零线?2,如果是,为什么有的中性线有接地,而有的中性线不要接地? 而为什么到配电柜的中性线(零线)又不能重复接地,那配电柜的接地是接在哪个上面的?3,还有就是看到资料上面的保护中性线(PEN)、中性线(N),保护线(PE)分别是什么意思?由于接触电气时间不是很长,心里有好多的问号,希望能得到指点

1,三相四线中的性线是否为俗称的零线?
2,如果是,为什么有的中性线有接地,而有的中性线不要接地?
而为什么到配电柜的中性线(零线)又不能重复接地,那配电柜的接地是接在哪个上面的?
3,还有就是看到资料上面的保护中性线(PEN)、中性线(N),保护线(PE)分别是什么意思?
由于接触电气时间不是很长,心里有好多的问号,希望能得到指点
lingxuct
2008年04月09日 01:00:15
2楼
1,以前是把中性线N叫作零线,现不应叫零线,正确叫它为N线;
2,现为了安全供电,把220V工作用N线与保护用接地线(PE)分开,变电所内N线是从变压器中性点接过来的,只在变压器中性点工作接地,配电屏内不再接地;变电所配出到用电现场配电箱时,N线可以重复接地(只在箱内一点与接地装置相连),配电柜的接地母线是从接地装置引入的;
3,以前三相四线制时,N线与PE线合二为一,表示为PEN,现不提倡,因为加个接地装置很方便,N线与PE线就可以分开了。
回复
c283434618
2008年04月09日 10:12:00
3楼
回复

相关推荐