1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。
一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2
2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。
通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3
3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用
暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4
4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5采用。
通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5
注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。
②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。
5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。
7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。(树上鸟教育暖通设计)
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
知识点:通风空调系统风管内的空气流速推荐表