知识点:显示仪表 仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法,对仪表工提高技术水平大有帮助。当操作工对仪表的指示值有怀疑时,就需要对仪表进行检查,最常用的方法就是先检查仪表的零点是否正确。对压力变送器、差压变送器则大多采取停运后检查零点的方法。仪表的零点,是指仪表测量范围的下限(即仪表在其特定精度下所能测出的最小值)。
知识点:显示仪表
调整的目的,是使变送器输出信号的上限值与测量范围的上限值相对应,相当于改变变送器的输出输出特性的斜率。零点调整和零点迁移的目的,都是使变送器的输出下限值与测量范围的下限值相对应。零点调整使变送器的测量起始点为零,而零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值或负值)。进行零点迁移,再辅以调整,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可以提高仪表的测量精度。零点调整的调整量通常比较小,而零点迁移的调整量比较大,可达量程的一倍或数倍。
1511DP差压变送器,其调整螺钉位于变送器壳体铭牌下面,上方标记为“Z”的是零点调整螺钉;而下方标记为“R”的是量程调整螺钉。可通过调整“Z”螺钉使变送器的输出为4mA。顺时针转动调整螺钉,可使1151差压变送器的输出增大。
单晶硅差压变送器YR-ER101调零时,可用HART通信器快捷键1、2、3、3、1指令进行调整。操作方法如下从手操器主菜单中选择1.Device Setup(装置设置),2.Diagnostics and Service ( 诊断和服务 ),3.Calibration (标定 ),3.Sensortrim(传感器微调),1.Zero Trim(零点微调),按照指令对零点进行调整。已使用迁移的差压变送器,它的正、负测量室压差等于零时,其输出不会是4mA,但可根据迁移后的量程范围,来计算它的输出电流应该是多少,并可依此来确定差压变送器的性能是否稳定。
当操作工对仪表显示的温度值有疑问时,可使用直流电位差计或其他标准表(如过程校验仪),先测量热电偶的热电势Ux,然后再根据参比端、或者室温的温度值,查热电偶分度表,得到该温度所对应的热电势U0,然后把Ux和U0相加,得到总的热电势,再查热电偶分度表就得到被测量的真实温度了。如有一支S分度的热电偶,测得热电偶的热电势Ux为12.94mV;室温28℃,查表得U0=0.161mv,则Ux+U0=12.94+0.161=13.101mV,查热电偶分度表知,实际温度为1295.2℃。