一.变频线路敷设与信号处理 1、变频电源信号线及操控线应选用屏蔽线,这样对防止搅扰有利。当线路较长时,例如间隔跃100 m,导线截面应放大些。信号线及操控线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,避免相互搅扰,较好穿管放置,这样更合适。 2、传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不简单衰减,亦不简单受搅扰。实践运用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过改换器将电压信号改换成电流信号;电流信号有所动摇的话,可用电流调理器予以解决。
一.变频线路敷设与信号处理
1、变频电源信号线及操控线应选用屏蔽线,这样对防止搅扰有利。3、变频电源闭环操控一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷作业时及一般压力、流量、温度等操控时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热作业时以及供热站的取暖热水泵)。
4、在闭环操控时能选用压力信号的,就不要选用流量信号。这是由于压力信号传感器价格低,安装简单,作业量小,调试方便。但工艺进程有流量配比要求的,且要求精确时,那就有必要选用流量操控器,并根据实践的压力、流量、温度、介质、速度等来选用合适的流量计(例如电磁式、靶式、涡街式、孔板式等)。
5、变频电源内置的PLC、PID功用合适用于信号变动量较小、较安稳的体系。但由于内置的PLC、PID功用在作业时只调时间常数,所以难以得到较为满意的过度进程要求,而且调试比较费时。
另外这种调理不是智能的,故一般不常常选用,而是选用外置的智能化的PID 调理器。作业时有PV(运转值)指示,又是智能化,保证具有较佳的过渡进程条件,运用较为抱负。关于PLC,可按操控量的性质、点数、数字量、模拟量、信号处理等要求,选用外置PLC 的各种品牌,
6、信号改换器在变频电源外围电路中亦被常常用到,一般由霍尔元件加电子线路组成。按信号改换和处理方法可分为电压变电流、电流变电压、直流变沟通、沟通变直流、电压变频率、电流变频率、一进多出、多进一出、信号叠加、信号分路等各种改换器。
二.变频电源在运用时往往要配外围电路,满意用户需求,其方法常有:
1、由自制继电器等操控元件组成的逻辑功用电路;
2、买现成的单元外置电路
3、选用简易可编程操控器
4、运用变频电源不同功用时,可选用功用卡
5、选用中小型可编程序操控器。
三.恒压供水中运用变频电源的一些方法:
现在用水一般选用恒压供水的方法:由多台水泵并联恒压供水,常见变频恒压供水技术改造计划常见的有以下两种。
按运用经历,计划(1)节省初出资,但节能作用差。起动时先起动变频电源至50 Hz 后,再起动工频,后转入节能操控。供水体系中只有选用变频电源拖动的水泵,压力略小些,体系存在湍流现象,有损耗。
计划(2)出资较大,但比计划(1)多节能20%,猿台泵压力共同,无湍流损耗,作用更佳。
多台水泵并联恒压供水时选用信号串联方法只用一个传感器,其优点如下。
(1)节省成本。只要一套传感器及PID,
(2)因只有一个操控信号,所以输出频率共同,即同频率,这样压力亦共同,不存在湍流损耗。
(3)恒压供水时,当流量改变,泵的开动台数通过PLC 操控随之改变。较少时1 台,中等量时2台,较很多时3 台。当变频电源不作业停机时,电路(电流)信号是通路的(有信号流入,无输出电压、频率)。
(4)更有利的是,由于体系只有一个操控信号,即使3 台泵投入不同,但作业频率却相同(即同步),压力亦共同,这样湍流损耗为零,亦即损耗较小,所以节电作用较佳。
四、变频电源用于非恒功率型负载的几点分析:
(1)由于某些负载特性起动转矩大,起动困难的设备,例如挤出机、清洗机、甩干机、混料机、涂料机、混合机、大型风机、水泵、罗茨鼓风机等均能顺畅起动了。这比通常进步起动频率进行起动作用明显。运用此法再合作由重载变轻载方法,进步电流保护到较大值,简直一切设备都能起动了。因而说选用减小基底频率来进步起动转矩是较有效的,亦是较方便的方法。
(2)在运用此条件时基底频率减小不一定非要一下降至30 Hz。可选用每5 Hz逐步进行下降,下降到达的频率只要能起动体系就行。
(3)基底频率下限不要低于30 Hz。从转矩看,下限越低转矩越大。但亦要考虑,电压上升过快,动态du/dt过大时对IGBT有损害。实践运用结果是,在50 Hz下降到30 Hz 的范围时可安全放心肠运用此提升转矩的方法。
(4)有人忧虑,例如下降基底频率为30 Hz 时电压已达380 V。那么当正常作业有或许需求达到50 Hz 时,是否输出电压跃380 V,这样电动机受不了,回答是这样的现象是不会产生的。
(5)有人忧虑如下降基底为30 Hz 时,电压已达380 V。那么正常作业有或许需求达50 Hz 时输出频率是否可达额外频率50 Hz,回答是输出频率当然可以达到50 Hz。