注册电气-发输变电-短路电路学习大纲2
pl_18650599
2023年02月23日 09:48:03
只看楼主

7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;最小运行方式:与最大运行方式恰好相反正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行

7、运行方式总结:最大运行方式,就是在某种运行方式下(大多数是母联或分段断路器在合位,两台或多台变压器并联运行的方式),系统的阻抗值最小,相应的短路电流将会最大,该运行方式就是最大运行方式;

最小运行方式:与最大运行方式恰好相反

正常运行方式:电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,这些方式都是属于正常的运行方式。

8、短路计算运行方式的选择:最大运行方式下的最大短路电流;按规划容量和远景计划考虑;发生最大短路电流的正常运行方式,不考虑短时切换过程中的并列运行

9、对称短路:(网络变换与化简,计算转移阻抗,判别是有限源还是无限源)

有限源系统:查对应的发电机运算曲线或查对应的发电机运算曲线数字表,得到短路电流周期分量ts的标幺值I*;以电源的额定电流为基准,求出短路电流有名值。

无限源系统:计算电抗标幺值;计算短路电流有名值

无限源短路与有限源短路的判别及区别:无限源系统中,当供电电源为无穷大或计算电抗(以供电电源为基准)Xjs≥3时,称无限源短路,不考虑短路电流周期分量的衰减;有限源系统中,当供电电源的计算电抗(以供电电源为基准)Xjs<3时,称为有限源短路,此时应考虑短路周期分量的衰减,计算短路电流时应先计算出计算电抗,再查一次手册相应图表查出电流标幺值,再用标幺值乘有限源的额定电流得短路电路的有名值。

10、不对称短路:计算电网中各元件的电抗标幺值;制订系统的各序等值网络;计算合成阻抗,判断有限源还是无限源;计算正序短路电流;根据正序短路电流结果,按相位关系,分别计算负序、零序电流,正、负、零序相量相加,得合成电流。

11、不考虑电容器组对短路电流的影响情况下,计算电容器助增短路电流:短路点在出线电抗器后;短路点在主变压器的高压侧;计算t秒周期分量有效值,当M<0.7时(M=Xs/XL);或对于采用5~6%串联电抗器的电容器装置,(Qc/Sd<5%)时;或对于采用12~13%串联电抗器的电容器装置,(Qc/Sd<10%)时。

大容量并联电容器组的短路电流计算:计算Kc或M;明确短路ts和计算周期Tc;对应横坐标,曲线查找纵坐标对应的短路电流助增倍数ktc;计算电容器短路电流