1 、给水要求水压:
①给水入口:一层, 10m ;二层, 12m ;三层及以上层按 4(n+1),n 为层数。
②给水:
住宅分户水表前的水压一般宜 0.10 ~ 0.15 MPa ;
住宅入户给水压力大于 0.35MPa 应减压;
给水分区静水压不宜大于 0.45 MPa ;
卫生器具给水配件最大承受压力不得大于 0.60 MPa 。
③消防:
消火栓口( 7m 、 10m 、 13m 充实水柱)栓口压力 15m 、 20m 、 25m ;
( 注:按栓口 SN65 ,水枪为 d19 ,麻织水带 25m ,衬胶水带栓口压力还可以减去 2m) ;
消火栓口大于 0.35MPa 宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于 0.5MPa 应减压;
消火栓口静压不应大于 1.0MPa ;
喷淋配水管道工作压力不应大于 1.2MPa ;(湿式报警阀后管道)
喷淋报警阀组喷头高差宜≯ 50m ;
喷淋配水管入口压力宜≯ 0.40MPa 。
④水泵扬程估算:
生活水泵扬程为: H = 4(n+1), n 为层数,单位:米;
水泵安全系数: 1.05 ~ 1.1
室内消火栓水泵: H+11( 米 ) ;
水泵安全系数: 1.05
喷淋水泵: H+22( 米 ) 。
水泵安全系数: 1.05
2、局部水头损失(占沿程水头损失的百分数):
生活给水 ,20%; 自动喷水 ,20%; 消火栓 ,10% 。
3、主要配件水头损失:
住宅入户水表 1m ,总水表 3m ,管道过滤器 1m ,倒流防止器 3 ~ 5m 、湿式报警阀 4m 、水流指示器 2m 、雨淋阀 7m 。
4、常用卫生器具给水当量:
①大便器自闭式冲洗阀 6.0 、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机 ,1.0 、
淋浴器、洗脸盆、洗手盆 ,0.75 、冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀 ,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/ 5
①大便器自闭式冲洗阀 3.6 、医用倒便器、冲洗水箱大便器 4.5 、浴盆 3.0 、洗衣机 1.5 、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴) 1.0 、洗脸盆 0.75 、淋浴器 0.45 、洗手盆、小便器自动冲洗阀 ,0.3
①冷却水量大于 1000 立方 /h ,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
②洗衣房热水(按 60 ℃计) ≥10 立方 /d ,原水总硬度(以 CaCO3 计)> 300mg/L ,应软化。原水总硬度(以 CaCO3 计) 150 ~ 300mg/L ,宜软化处理。
③生活热水(按 60 ℃计) ≥10 立方 /d ,原水总硬度(以 CaCO3 计)> 300mg/L ,宜软化或阻垢缓蚀处理。
④生活热水(按 60 ℃计) ≤30 立方 /d 可采用泄压阀,> 30 立方 /d 应设压力式膨胀罐。
①给水管(热水管): DN15-20 , ≤1.0(0.8)m/s ; DN25-40 , ≤1.2(1.0)m/s ; DN50-70 , ≤1.5(1.2)m/s ; DN≥80 , ≤1.8(1.2)m/s 。
②消防管:消火栓 2.5m/s ,自动喷水 5.0m/s 。
④冷却水管:循环干管 DN≤250mm , 1.5-2.0m/s ; 250 < DN < 500mm , 2.0-2.5m/s ; DN≥500mm , 2.5-3.0m/s ;冷却泵吸水管(从干管吸水) DN≤250mm , 1.0-1.5m/s ; DN > 250mm , 1.5-2.0m/s 。
建筑内:最高日用水量 ×20-25%; 小区:最高日用水量 ×15-20%; 水厂(清水池) , 最高日用水量 ×10-20% 。
建筑排水层数 ≤4 层, 0.45m ; 5-6 层, 0.75m ; 7-12 层, 1.2m ; 13-19 层, 3.0m ; ≥20 层, 3.0m 。
①室外消火栓:≯ 120m (距路边≯ 2m ,距外墙≮ 5m );
②雨水口: 25-50m ,(当道路纵坡大于 0.02 时,可大于 50m ),(雨水口串连个数不超过 3 个,连接管长度不超过 25m )。
③污水检查井:管径 ≤150mm ,不宜大于 30m ;管径 ≥200 ,不宜大于 40m 。
④雨水检查井:管径 ≤150 , 30m ;管径 =200-300 , 40m ;管径 =400 , 50m ;管径 ≥500 , 70m
⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过 5 个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为 100-500mm ,不宜小于 1.5m; 管径为 50-75mm ,不宜小于 1.0m
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于 1.5m; 否则不小于 2.5m
给水管与给水管,水平 0.5-1.0m, 垂直 0.1-0.15;
给水管与污水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15;
给水管与雨水管,水平 0.8-1.5m ,垂直 0.1-0.15m;
污水管与污水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15m;
污水管与雨水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15m;
雨水管与雨水管,水平 0.8-1.5m, 垂直 0.1-0.15m 。
①室内消火栓距离:多层≯ 50m ,高层、地下车库≯ 30m
②伸缩器:立管 30 m ,横管 50m 。疏水器: 30-50m 。
④排水横管清扫口最大间距:污水 ( 废水 )DN50-75 为 8(10) 米, DN100-150 为 10(15) 米。
⑤塑料排水管伸缩节最大间距:立管为 4m ,横管为 2m 。
②喷淋管,充水管道 ≥0.002 ,不充水管道 ≥0.004 。
a. 排水铸铁管通用坡度 :DN50,0.035; DN75,0.025; DN100,0.020; DN125,0.015;DN150,0.010
b. 粘接、熔接排水塑料管横支管的标准坡度为 0.026 。
DN50,0.025;DN75,0.015;DN110,0.012;DN125,0.010;DN160,0.007.
⑤室外排水管:接户管 0.005 ( De160 ),支管 0.005 ( De160 ),干管 0.004 ( De200 )。
⑥室外雨水管:接户管 0.003 ( DN200 ),支管、干管 0.015 ( DN300 )
②室内消火栓最大行进距离 22.5m ,最大保护半径 28 ~ 32m ,一般取值为: 30m (最好保守一点),另外,车库室内消火栓的保护半径不应超过 25 米
③ A 类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级 15m ,中危险级 20m ,轻危险级 25m
B 类火灾场所手提灭火器最大保护距离:严重危险级 9m ,中危险级 12m ,轻危险级 15m
常用消火栓栓口 SN65 ,水枪为 d19 ,水带 25m 麻织或衬胶水带
k— 水带弯曲折减系数,宜取 0.8 ~ 0.9( 复杂线路取 0.8 ,大空间取 0.9 ,应按实际可通行的路线确定 )
Ld— 水龙带长度(米), kLd =(0.8~0.9)×25=20~22.5m
②当出口流量为 5L/S 时,充实水柱长度为 11.3m ,栓口水压约为 0.20MPa 。
楼层层高按 3.0m ,最大 Ls =11.0m ,故,最大保护半径 R= ( 20~22.5 ) +11.0=31.0~33.5m
楼层层高按 4.0m ,最大 Ls =10.7m ,故,最大保护半径 R= ( 20~22.5 ) +10.7=30.7~33.2m
消火栓最大保护半径的一般取值为: 30m (最好保守一点)
a 、连接 4 个及以上卫生器具且支管长度大于 12m 的排水横支管。
⑤设专用通气立管或特殊配件单立管:别墅、多层公寓、高级住宅和公共建筑、 10 层及以上的的高层建筑。
②体积大于 5000 立方的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑、档案馆建筑等。
③特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过 1200 个座位的礼堂、体育馆等。
④超过 5 层或体积超过 1 万立方的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。
⑤超过 7 层的住宅(住宅应按 GB50368 - 2005 第 9.1.16 条备注进行层数折算)。
①建筑面积超过 500 平米的可燃物品的地下库房、地下商店。
②特等、甲等或超过 1500 个座位的其它等级的剧院;超过 2000 个座位的会堂或礼堂;超过 3000 个座位的体育馆;超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
③任一楼层建筑面积大于 1500 平米或总建筑面积大于 3000 平米的展览建筑、商店、旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部。
④设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000 平米的办公楼等。(走道、办公室、餐厅、商店、库房、无楼层服务员的客房)。(原因:可燃物较多,火灾容易沿着空调管道蔓延扩大)
⑤歌舞、娱乐、放映、游艺等公共娱乐场所(设在地下、半地下、 4 层及以上或者设在 1 、 2 、 3 层且任一层建筑面积超过 300 平米)。(游泳场所除外)
⑦特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设惰性气体灭火系统。特级、甲级档案馆中的其他档案库房、档案业务用房和技术用房,乙级档案馆中的档案库房可采用水喷雾灭火系统或非卤代烷气体灭火系统。
①特等、甲等或超过 1500 个座位的其它等级的剧院和超过 2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部。
②建筑面积 ≥400 平米的演播室,建筑面积 ≥500 平米的电影摄影棚。
①建筑面积不超过 100 米的一类高层建筑及其裙房(除游泳池、溜冰场、建筑面积小于 5 平米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅户内、不宜用水扑救的部位)。
②二类高层公共建筑(公共活动用房,走道,办公室,旅馆的客房,自动扶梯的底部,可燃物品库房)。
③歌舞、娱乐、放映、游艺场所,空调机房,公共餐厅,公共厨房,经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室。
④ 35 层及以上的住宅建筑(按《住宅建筑规范》第 9.6.2 条)
①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库(停车数量> 300 、 151~300 、 51~150 )。
注:不能套用 GB50084-2001 表 8.0.7 ,还应按规范第 8.0.5 条考虑压力均衡(才不会出现配水管网前后压力差过大,导致喷头出流量偏差过大); DN25,1 个; DN32 , 2 个; DN40 , 3 ~ 4 个; DN50 , 5 ~ 6 个;
DN70
,
7
~
9
个;
DN80
,
10
~
12
个;
DN100
,
13
~
16
个。
直立型 ZSTZ ,下垂型 ZSTX ,吊顶型 ZSTD ,边墙直立型 ZSTZB ,边墙水平型 ZSTSB
流量系数 K = 80(DN15),K=115(DN20), K=160(DN25), K=200(DN32) ,
57 ℃ , 橙 ;68 ℃ , 红 ;79 ℃ , 黄 ;93 ℃ , 绿 ;141 ℃ , 蓝。
①工作压力 ≤1.0MPa 的室内、外给水、中水、消火栓系统,以及室外热水系统:工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa 。
②工作压力 ≤1.0MPa 的室内热水系统及蒸汽、热水采暖系统:系统顶点的工作压力加 0.1MPa ,并不小于 0.3MPa (顶点压力)。热交换器:工作压力的 1.5 倍。
③自动喷水系统:工作压力 ≤1.0MPa 时,为工作压力的 1.5 倍,并不小于 1.4MPa ;工作压力> 1.0MPa 时,为工作压力加 0.4MPa 。
④阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍,严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍。
①七氟丙烷、 IG541 、气溶胶:管网灭火系统,面积不宜大于 800 平米,且容积不宜大于 3600 立方;预制灭火系统,面积不宜大于 500 平米,且容积不宜大于 1600 立方。
②一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个。一个防护区设置的预制灭火装置,其数量不宜超过 10 台,并应能同时启动,其动作响应时间差不得大于
2s
。
①预制灭火装置,面积不宜大于 500 平米,且容积不宜大于 2000 立方。
②一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过 4 套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于 2s 。
聚丁烯, PB ;交联聚乙烯, PEX ;改型聚丙烯, PPR ;铝塑复合管, PAP ;玻璃钢管, FRP ;高密度聚乙烯, HDPE ;低塑聚氯乙烯, UPVC ;氯化聚氯乙烯, CPVC ;丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯,
ABS(
工程塑料
)
。
①热量: 1cal( 卡 )=0.001 大卡 =4.186J( 焦耳 ) ; 1 大卡 =1Kcal( 卡 )
②耗热量: 1 万大卡 / 小时 =1.16 千瓦; 1W( 瓦 ) = 1J / S = 3.6KJ / h
③压力: 1bar=1kg/c 平米 =100KPa=0.1MPa=10mH2O ; 1Mpa = 100mH2O
④面积: 1ha( 公顷 )=10000 平米 ( 平方米 )=15 亩, 1 亩= 666.67 平米 ( 平方米 ) 。