工程定制开关柜的合规性
长情的茶叶
2023年02月12日 19:14:25
只看楼主

中压空气绝缘金属铠装开关柜,相对于金属封闭箱式开关柜而言,有着明显的隔室分配,功能单元采用金属隔板形成独立隔室,各隔室除功能连接如母线、电缆连接外,完全密封,按照标准要求,隔室间防护等级IP2x。 GB/T3906 标准描述了隔室定义 高压隔室high-voltage compartment 金属封闭开关设备和控制设备的隔室,包含高压导电部件,除内部连接、控制或通风所必要的开孔外,其余均封闭。

中压空气绝缘金属铠装开关柜,相对于金属封闭箱式开关柜而言,有着明显的隔室分配,功能单元采用金属隔板形成独立隔室,各隔室除功能连接如母线、电缆连接外,完全密封,按照标准要求,隔室间防护等级IP2x。


GB/T3906 标准描述了隔室定义

高压隔室high-voltage compartment

金属封闭开关设备和控制设备的隔室,包含高压导电部件,除内部连接、控制或通风所必要的开孔外,其余均封闭。

连接隔室 connection compartment

将金属封闭开关设备和控制设备的主回路与电网或者其他高压电器的外部导体(电缆或母线)进行电气连接的高压隔室。

注:例如电缆连接隔室。

标准定义的丧失运行连续性 LSC2B等级则是对金属铠装开关柜的重新定义。即各隔室完全金属分隔。


手车室铠装开关柜包括有母线室、手车室、电缆连接室、仪表室等,手车室根据系统应用有断路器、隔离、计量、压变等等不同功能手车,关于电缆连接隔室,电压互感器,固定式或手车式等都属于电缆隔室一部分,因此IEC标准开关柜的电压互感器手车与电缆连接之间不分,而国内项目电压互感器则需要单独的隔室,带活门的静触头/触头盒结构。

开关柜标准方案进线/馈线/计量/VT/母联/隔离等都是典型设计,而实际工程中则是各种需求千奇百怪,特别是对于特殊安装场地,如柜子之间有立柱、进出线电缆根数多、高度限制等等,都需要定制开关柜以满足实际现场安装需求。 这中间就涉及到非标方案的标准符合性,温升、绝缘、动热、内部电弧等等方方面面都要注意,不能因为不做试验而为以后运行留下安全隐患。


如母线接地开关,安装在开关柜母线室的顶部的隔室内,和母线室一体形成一个加高的隔室。母线室用于主母线与分支母线连接,电流大温升高,同样母线室有独立的泄压盖板,发生内部电弧故障时,泄压盖板要能够快速打开,并且不会引起水平、垂直指示器的燃烧,因此打开方向等需要注意,更为奇葩的是该母线接地开关项目还需要配有柜顶水平泄压通道,将内部电弧故障的压力、火焰等释放到开关室外部,母线接地开关柜则位于排列的中间,因此需要考虑以下两个问题。

1.该开关柜本身的压力释放是否有问题;

2. 该母线接地箱是否对其它隔室的泄压造成影响。

通过计算分析,以型式试验样机的基础设计, 泄压盖板的设计采用固定端采用 3-M8 螺栓,打开端采用 3-M6 尼龙螺钉,螺栓的屈服强度是 12000Psi 82.74N/mm2 ),需要切断螺栓的力是 7253.9N ,打开泄压盖板的绝对压力是 1.25bar

母线接地开关隔室与基准比较,体积增加29%,经过计算母线接地开关打开泄压盖板的冲击波压力大于1.25bar,可以顺利打开盖板。



与基准相比,泄压通道排气口增加23%时,质量流率增加1.6%。不会影响其它隔室压力释放到开关室外部。