新人求助!地下室结构最多可以悬挑多少?
loveloveray
2008年04月07日 22:25:25
只看楼主

地下室结构(那种底板+竖壁+顶板的结构,大概和封闭水池的模型差不多)最多可以悬挑多少?哪个规范有具体的要求?如何计算?最好详细点说明 谢谢大概结构如下图所示:立面图 !为竖壁,底板,顶板,桩 1为空 2土!!!!!!!!!!111地下室11111!!11111111111111!!!!!!!!!!——底板标高!2222222 !!2222222 !!2222222 !桩 桩

地下室结构(那种底板+竖壁+顶板的结构,大概和封闭水池的模型差不多)最多可以悬挑多少?哪个规范有具体的要求?如何计算?最好详细点说明 谢谢
大概结构如下图所示:立面图 !为竖壁,底板,顶板,桩 1为空 2土
!!!!!!!!!
!111地下室11111!
!11111111111111!
!!!!!!!!!——底板标高
!2222222 !
!2222222 !
!2222222 !
桩 桩


免费打赏
loveloveray
2008年04月09日 22:35:19
2楼
顶一下
回复
ysden333
2008年04月10日 10:22:22
3楼
最好不要超过一个柱距
回复
loveloveray
2008年04月13日 20:27:30
4楼

有什么理论依据吗 ?为什么是一个桩距呢
回复
fmt88888ok
2008年04月13日 21:38:09
5楼
怎么会出现这种情况?是甲方改变功能还是建筑位置调整?应该说没有固定说法能挑多少。按实际情况计算一下弯矩和边上的桩的受力就可以了。不一定一倍桩距。
回复
loveloveray
2008年04月13日 22:13:43
6楼

这种悬挑的地下盒子应该按什么模型来计算?是单独算每块板还是整体来算呢?