分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液。 1、从分流量多少来看: (1)如果分流液量偏多: 盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足,同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值,过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量; (2)如果分流液量偏少:
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多,使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液。
1、从分流量多少来看:
(1)如果分流液量偏多:
盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足,同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值,过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量;
(2)如果分流液量偏少:
质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环;最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,整个制冷系统运行性能恶化。
2、从制冷系统工作模式来看:
(1)机组制热时
分液不均会使分液多的回路制冷剂蒸发不完全,而导致此回路迅速结霜。如果结霜非常严重,造成化霜不干净,进而恶性循环,压缩机回液,低压跳停。
(2)机组制冷时
分液多的回路制冷剂蒸发不完全,盘管温度偏低,除湿能力强,严重时会使室内盘管结霜,压缩机回液。