常用民用建筑用电设备需用系数及功率因数 序号 用电设备 需用系数KX 功率因数COSф tgф 1 风机、空调器 0.7~0.8 0.8 0.75 2 恒温空调器 0.6~0.7 0.95 0.33 3
常用民用建筑用电设备需用系数及功率因数
序号 |
用电设备 |
需用系数KX |
功率因数COSф |
tgф |
1 |
风机、空调器 |
0.7~0.8 |
0.8 |
0.75 |
2 |
恒温空调器 |
0.6~0.7 |
0.95 |
0.33 |
3 |
集中式电热器 |
1 |
1 |
0 |
4 |
分散式电热器 |
0.75~0.0.95 |
1 |
0 |
5 |
小型电热器 |
0.3~0.5 |
0.95 |
0.33 |
6 |
各种水泵 |
0.6~0.8 |
0.8 |
0.75 |
7 |
电梯(交流) |
0.18~0.5 |
0.5~0.6 |
1.73~1.33 |
8 |
锅炉房用电 |
0.85~0.9 |
0.8~0.9 |
0.75~0.48 |
9 |
洗衣房动力 |
0.3~0.5 |
0.7~0.9 |
1.02~0.48 |
10 |
电子计算机房 |
0.6~0.7 |
0.8 |
0.75 |
11 |
电话交换机 |
0.75~0.85 |
0.8 |
0.75 |
12 |
客房照明 |
0.35~0.45 |
0.9 |
0.48 |
13 |
其它普通照明 |
0.5~0.70 |
0.6~0.9 |
1.33~0.48 |
14 |
冷水机组、泵 |
0.65~0.75 |
0.8 |
0.75 |
15 |
电梯 |
0.18~0.5 |
0.5 |
1.73 |
16 |
洗衣机 |
0.3~0.35 |
0.7 |
1.02 |
17 |
厨房设备 |
0.35~0.45 |
0.75 |
0.88 |
照明用电设备需用系数KX
序号 |
建筑类别 |
需用系数KX |
1 |
办公楼 |
0.7~.0.8 |
2 |
设计室 |
0.9~0.95 |
3 |
科研楼 |
0.8~0.9 |
4 |
仓库 |
0.5~0.7 |
5 |
锅炉房 |
0.9 |
6 |
托儿所、幼儿园 |
0.8~0.9 |
7 |
综合商业服务楼 |
0.75~0.85 |
8 |
集体宿舍 |
0.6~0.8 |
9 |
医院 |
0.5 |
10 |
食堂、餐厅 |
0.8~09 |
11 |
商店 |
0.85~0.9 |
12 |
学校 |
0.6~0.7 |
13 |
展览馆 |
0.7~0.8 |
14 |
旅馆 |
0.6~0.7 |
注:以上表格选自《工业与民用配电设计手册》第三版
需用系数及自然功率因数:
序号 |
负荷名称 |
规模(台数) |
需用系数KX |
功率因数COSф |
备注 |
1 |
照明 |
面积<500㎡ |
1~0.9 |
0.9~1 |
含插座容量,荧光灯就地补偿或电子镇流器 |
500㎡~3000㎡ |
0.9~0.7 |
0.9 |
|||
3000㎡~15000㎡ |
0.75~0.55 |
0.9 |
|||
>15000㎡ |
0.6~0.4 |
0.9 |
|||
商场照明 |
0.9~0.7 |
0.9 |
|||
2 |
冷冻机房锅炉房 |
1~3台 |
0.9~0.7 |
0.8~0.85 |
|
>3台 |
0.7~0.6 |
||||
3 |
热力站、水泵房、通风机 |
1~5台 |
0.75~0.8 |
0.8~0.85 |
= |
>5台 |
0.8~0.6 |
||||
4 |
电梯 |
交流梯 |
0.18~0.22 |
0.5~0.6 |
|
直流梯 |
0.8 |
||||
5 |
洗衣机房、 厨房 |
≤100kW |
0.4~0.5 |
0.9 |
|
>100kW |
0.3~0.4 |
0.8~0.9 |
|||
7 |
分体空调 |
4~10台 |
0.8~0.6 |
0.8 |
|
10~50台 |
0.6~0.4 |
0.8 |
|||
50台以上 |
0.4~0.3 |
0.8 |
|||
8 |
舞台照明 |
<200 kW |
0.35~0.45 |
0.9~1 |
|
>200 kW |
0.6~0.4 |
注:1.以上表格选自《建筑电气常用数据》04DX101-1
2.一般动力设备3台以下时,需用系数取值KX =1,插座容量比例较大时,KX可适当选择偏小些。
住宅建筑用电负荷需用系数
序号 |
按单相配电计算时所连接的基本户数 |
按三相配电计算时所连接的基本户数 |
需用系数KX |
1 |
1~3 |
3~9 |
0.9~1 |
2 |
4~8 |
12~24 |
0.65~0.9 |
3 |
9~12 |
27~36 |
0.5~0.65 |
4 |
13~24 |
39~72 |
0.45~0.5 |
5 |
25~124 |
75~372 |
0.4~0.45 |
6 |
125~259 |
375~777 |
0.3~0.4 |
7 |
260~300 |
780~900 |
0.26~0.3 |
注:以上表格选自《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011