NO.13. 高层钢结构的舒适度如何考虑
千里之外1
2023年01月30日 10:22:01
只看楼主

问:高层钢结构的舒适度如何考虑? 答:结构的风振舒适度和楼盖的舒适度。 结构的风振舒适度《高钢规》 3.5.5 房屋高度不小于150m的高层民用建筑钢结构应满足风振舒适度要求。在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的10年一遇的风荷载标准值作用下,结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应大于表3.5.5的限值。结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度,可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算,也可通过风洞试验结果判断确定。计算时钢结构阻尼比宜取0.01~0.015。


问:高层钢结构的舒适度如何考虑?

答:结构的风振舒适度和楼盖的舒适度。

结构的风振舒适度《高钢规》

3.5.5 房屋高度不小于150m的高层民用建筑钢结构应满足风振舒适度要求。3.5.7 楼盖结构应具有适宜的舒适度。楼盖结构的竖向振动频率不宜小于3Hz,竖向振动加速度峰值不应大于表3.5.7的限值。楼盖结构竖向振动加速度可按现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定计算。

注:楼盖结构竖向频率为2Hz~4Hz时,峰值加速度限值可按线性插值选取。


label
2023年01月31日 14:31:55
2楼

建筑楼盖舒适度计算需满足《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》。针对不同的建筑功能,提出楼盖舒适度计算的具体方法。

回复

相关推荐

APP内打开