地下室基础导墙水平施工缝止水钢板工艺!
zsd_0432282813
2023年01月29日 10:12:02
只看楼主

下面就以南通四建集团施工质量样板班组为例,展示地下室基础导墙水平施工缝止水钢板工艺做法。 1、基础导墙施工技术交底 施工前,由项目技术负责人对施工管理人员及班组人员进行技术交底,交底后签字确认。 方案报审表

下面就以南通四建集团施工质量样板班组为例,展示地下室基础导墙水平施工缝止水钢板工艺做法。

1、础导墙施工技术交底

施工前,由项目技术负责人对施工管理人员及班组人员进行技术交底,交底后签字确认。


图片

方案报审表

图片

方案审批表


图片

▲方案技术交底

2、止水钢板材料进场检验

《地下建筑防水构造图集》10J301对钢板止水带明确了规格要求:

(1)钢板厚度:2-3mm。

(2)钢板设计宽度25-35cm。

本工程设计采用钢板规格为-3×300,该批次钢板止水带经监理检验验收,规格参数满足设计要求,同意进场使用。

图片

▲图集要求


图片

▲材料进场报审表                            ▲厚度测量


图片

▲总宽度测量

3、钢板止水带安装工艺要求

(1)钢板定位及开口方向:钢板止水带安装时折边面向迎水面,并设置控制标高与位置限位,第一次砼浇筑高度为钢板止水带宽度的一半。


图片
图片

(2)钢板搭接方式:规范要求钢板搭接不小于20mm,双面满焊,为保证钢板焊接质量,本工程钢板双面搭接焊接长度为150mm。


图片
图片

(3)钢板固定措施:钢板就位调整好垂直度后将上口点焊在水平定位筋,并将中部限位筋(原已焊牢在钢板上)与外墙立筋点焊牢固,现场采用φ12@600。

图片


图片
图片

(4)钢板穿柱节点:本工程止水钢板穿柱子处,柱箍筋采用开口箍形式,并与止水钢板双面搭接焊,焊接长度为5d(5*10=50mm)。


图片
图片

(5)转角处工艺要求:转角处钢板优先采用成品弯折钢板,或者采用丁字形焊接现场焊接,本工程采用工厂焊制的成品转角钢板。

图片

(6)支模、浇筑及后续处理:本工程按照施工方案要求,在砼浇筑时保证止水钢板固定牢靠,拆模后对砼表面进行了凿毛,并及时清理了止水钢板上的浮浆。


图片
图片

来源:建筑one工程学院

知识点:地下室基础导墙水平施工缝止水钢板工艺

地下室基础导墙水平施工缝止水钢板工艺,示例学习!

免费打赏

相关推荐

APP内打开