风管与风口安装:材料 风管风口安装材料注意事项: 1.风管推荐选择环保、导热系数低、保温性能优、达到国家A级防火标准的复合风管,可选酚醛、挤塑、玻镁等板材;或者离心玻璃棉吸音板风管,也可选择镀锌钢板加保温板制作的风管。不能采用PVC管道或ABS塑料管作为通风管道(不能满足防火要求); 2.柔性风管选用防腐、不透气、不宜霉变的柔性材料,用于空调系统时,应采取防止结露的措施;外保温风管应包覆防潮层。直径小于等于250mm的金属圆形

风管与风口安装:材料

风管风口安装材料注意事项:

1.风管推荐选择环保、导热系数低、保温性能优、达到国家A级防火标准的复合风管,可选酚醛、挤塑、玻镁等板材;或者离心玻璃棉吸音板风管,也可选择镀锌钢板加保温板制作的风管。不能采用PVC管道或ABS塑料管作为通风管道(不能满足防火要求)

2.柔性风管选用防腐、不透气、不宜霉变的柔性材料,用于空调系统时,应采取防止结露的措施;外保温风管应包覆防潮层。直径小于等于250mm的金属圆形柔性风管,其壁厚应大于等于0.09mm;直径为250~500mm的风管,其壁厚应大于等于0.12mm;直径大于500mm的风管,其壁厚应大于等于0.2mm风管材料、胶粘剂的燃烧性能应达到难燃B1级。胶粘剂的化学性能应与所粘结材料一致,且在-30℃~70℃环境中不开裂、融化,不水溶并保持良好的粘结性,可伸缩性软风管长度不宜超过 2m,且不应有死弯、塌陷

3.软连接 风管与机组连接处应采用的软连接,长度≤300mm,推荐使用双层铝箔布中间夹厚度6mm以上橡塑保温,禁止使用劣质异味三防布

4. 风口推荐选用ABS材质(双层可调式百叶,散流器及圆形散流器,旋流风口及球形喷口等),不建议应选用铝合金材质易结露

图片

风管与风口安装:

风管风口安装注意事项:

1.装修有灯槽的时候,风口设置不能过低,否则风就被挡到灯槽中,制热时房间效果会很差,所以尽可能采取避免灯槽对制热的影响,即需要控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离。有条件的情况下可以采用下送下回的方式送风;

2.出风被灯槽挡回扥情况,措施1:尽可能机器前移缩短灯槽的宽度,措施2:抬高室内机增加出风口与灯槽之间的高低差,风口选用可调式双层百叶

3.内机送回风采用风管连接,回风采用室内回风方式(不建议吊顶内回风方式)

图片

图片

1.送风口采用侧送风时,层高较低水平送风距离为6-8米以内,可选用双层百叶或鼓形风口;

2.送风口采用顶送风时,吊顶高度小于2.7米时,可选用散流器或双层百叶;

3.送风口采用侧送或顶送时,层高7-12米,可选用旋流风口或球形喷口;

图片

图片

室外机安装

室外机安装注意事项:

1.室外机模块组合排列:外机容量按照A≥B≥C的顺序排列,并且室外机A应安装在靠近室内侧;

2.混凝土或钢结构基础高度:高出地面200--300 mm;在北方地区基础还可以根据实际情况加高。主要考虑北方地区冬天下雪量比较大,积雪比较深,会将机器底座埋没,且基础表面的水平度:不大于1/1000(室外机错误的安放方式,导致底座变形损毁压机隐患) ;

3. 通用的减振措施与混凝土基础是一致的,使用厚5—10mm宽90mm的橡胶板,不要使用点式减振,否则会造成设备底座变形;

4.室外机回风侧离墙的距离至少200mm,确保室外机有足够的散热空间,且远离卧室安装减少噪音影响;

5.当室外机出风侧设置百叶窗时,要采用通风顺畅、阻力小的直百叶,方向水平或者向下、向外倾角≤10°,百叶间距不小于80mm,整个百叶风口沿水平方向的净面积不小于80%;

6. 通用的减振措施与混凝土基础是一致的,使用厚5—10mm宽90mm的橡胶板,不要使用点式减振,否则会造成设备底座变形;

图片

图片

室外机出风百叶要求:

当室外机出风侧设置百叶窗时,要采用通风顺畅、阻力小的直百叶,方向水平或者向下、向外倾角≤10°,百叶间距不小于80mm,整个百叶风口沿水平方向的净面积不小于80%.

室外机要靠近百叶窗侧安装,避免回风短路

禁止采用防雨百叶

图片

图片

图片

室外机安装注意事项:

1.确保所有截止阀都是完全关闭的,将气管截止阀封帽尾端的细管(Φ 6.53)切断,确保截止阀中已经没有气体存在,将截止阀封帽焊掉,焊接时,请注意火焰不能烤到截止阀本体

2.室外机液管纳子帽连接,扳手不能卡到截止阀本体中间位置本体受力导致截止阀泄露隐患正确紧固方法,使用双扳手一个扳手卡住保持接头不转动,另一个扳手将纳子帽拧紧(紧固时一定注意扳手卡在正确的位置);

图片

通讯线安装:

通讯线安装注意事项:

1. RVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,多股软线,就是芯线由多股铜丝组成

RVVP:"P"代表屏蔽、RVVP对比RVV多了一层屏蔽编织网、主要效果是抗干扰(外在信号干扰)

RVVSP:S 代表绞合,就是麻花线 ,绞合能一定程度避免干扰,增加传输距离;

2.通讯端子连接:内机与外机通讯(内机1#2#与外机1#2#端子连接 )内机与内机之间通讯(内机与内机之间的1#与1#,2#与2# 手拉手连接1#2#通讯端子禁止接入强电220V,烧内机主板

3. 内机控制器接线:内机与线控器通讯(内机A#B#端子接线控器A#B#端子)一个线控器控制多台内机(内机与内机之间A#与A#,B#与B# 手拉手连接)最多控制16台内机,从首台或未台内机的A#B#接线控器的A#B#端子,A#B#端子一端接内机,另一端必须绝缘包裹,A#B#端子不能短接,烧内机主板

图片

电源线安装:

电源线安装注意事项:

1. ①室内机与室外机220V -通讯端子与电源端子排一体连接方式;②室内机与室外机380V-板载式通讯端子排连接方式,380V采用三相五线制;

2.电源线径的要求根据机组最大运行电流计算(外机说明书内有注释)

图片

电源线安装注意事项:

1. 错误压接方式:单股BV铜芯线,未做处理直接压接,接触面小,压接不牢固,容易虚接正确压接方式:单股BV铜芯线制作“?”型进行压接,“?”的开口方向需与螺栓拧紧的顺时针方向一致

2.错误压接方式:多股YJV电缆,未做处理直接压接,接触面小,压接不牢固,容易虚接正确压接方式:多股YJV电缆,必须压接“端子”连接 ,使用专用的端子力矩压线钳压接

图片

系统氮气保压检测:

氮气保压注意事项:

方式一:只对管路及内机氮气检漏,将室外机气液管连接在一起,接入氮气压力表一块,从压力表另一端打入氮气,直至压力表显示4.15MPa停止加压关闭阀门,保压24小时检查系统微漏,压力不降为准;

方式二:室外机、室内机及管路氮气检漏,室外机气管、液管与系统管路连接完成,打开截止阀封帽 使用内力角扳手紧固截止阀确认截止阀关死打开截止阀检测口封帽连接氮气管,缓慢的打开氮气罐阀门(氮气罐与机器连接必须通过减压阀门)再缓慢打开减压阀的阀门,压力表显示4.15MPa停止加压关闭阀门,保压24小时检查系统微漏,压力不降为准;

图片

系统抽空干燥:

抽空干燥注意事项:

使用R410A冷媒专用真空泵(带止回阀) 或在原真空泵上加装截止阀,真空度在-755mmHg(-0.1MPa)以下的真空泵排气量4L/s(14.4m3/h)上,同时从气、液管抽真空2h,保真空1h

图片

图片

图片

系统冷媒充注:

系统冷媒充注意事项:

冷媒品牌:科慕(原杜邦)、霍尼韦尔

1.冷媒追加充注量计算方式,各别系列的机型有所不同(此图只举例说明冷媒追加充注量计算方式与条件)

现场机型追加充注量计算方式:

需根据室外机随机附带的“说明书”中标注的计算方式追加冷媒

2. 冷媒追加根据外机说明书标注的追加充注量计算方法 计算,现场必须使用“电子秤” 称重追加冷媒!!!

图片

追加过程中,应将实际追加量并填入贴在室外机上的冷媒充注表格中,便于后期维修使用