适用于隔离的电器在断开位置 (见2.4.21)时必须具有符合隔离功能(见7.2.3.1 7.2.7)要求的隔离距离,并应提供一种或几种方法显示主触头的位置: 用操动器的位置; 独立的机械式指示器; 所有主动触头可视。
适用于隔离的电器在断开位置 (见2.4.21)时必须具有符合隔离功能(见7.2.3.1 7.2.7)要求的隔离距离,并应提供一种或几种方法显示主触头的位置:
电器提供的每种指示方式有效性和机械强度应根据 8.2.5 的规定验证当制造商规定或提供在断开位置锁定电器的方式时,在断开位置的锁定只能在主触头处于断开位置时是可能的,这一结构方式应根据 8.2.5 的规定进行验证。
电器应设计成操动器、前面板或盖板的安装能确保正确指示触头位置和锁定的方式(如提供的话).
注3:如果辅助触头用于联锁用途,制造商应提供助触头和主触头的动作时间。更详细的要求可在有关产品标准中规定。
指示的断开位置是确保触头间符合规定隔离距离的唯一位置。对于具有其他位置(如脱扣位置、备用位置)的电器,这些位置指示的都不是断开位置,这些位置都应该清楚的识别。这些位置的标志不应用符号“|”或“O”表示。任何具有唯一休止位置的操动器该休止位置不适合用作指示主触头的位置。
均匀电场, 电极之间的电压梯度基本上恒定的电场,例如两球之间,每一球的半径均大于二者间的距离的电场。
电痕化, 固体绝缘材料表面在电场或电解液的联合作用下逐渐形成导电通路的过程。
相比电痕化指数, 材料能经受50滴试验溶液而没有电痕化的最高电压值,用V表示。
剩余电流装置 通常与断路器一起使用或作为断路器整体部分达到一种双重保护目的,对设备提供过载和短路保护,对人提供间接接触保护,即由于绝缘损坏而导致对地电压增大的危险。
剩余电流装置还可以对由于过电流保护装置不能检出的,而长期存在的接地故障可能引起火灾危险和其它危险提供附加保护。
对地泄露电流, 无绝缘故障,从设备的带电部件流入大地的电流。
在产品寿命的各个阶段,从获取原料、生产制造、销售、使用、再利用、再循环到处理,将产品对自然环境的影响减到最小的必要性已被世界上大部分国家所认可。在设计阶段作出的选择在很大程度上决定了产品寿命的每个阶段将会产生什么样的影响。然而,有相当多的障碍使选择最佳环境选项的任务变得困难,例如通过选择设计选项来减小对环境的影响可能会导致用更多的能量效率换取较低的循环率。新产品和新材料的不断出现使得对环境影响的评估更加复杂,因此必须搜集更多其他的数据来评估这种新产品和新材料在整个生命周期中对环境的影响。而且,目前可得到的现有材料对环境影响的数据资料非常少。但现有的数据资料可作为改善产品对环境影响的依据。生命周期评价(LCA)和环境设计(DFE)或环境意识设计(ECD)在这方面提供了有用的附加工具。直到得到更多数据,制造商能够在更广的范围内确定特殊设计选择和依据。这样做可扩大这方面的知识领域并且对产品寿命终结(EOL)时的回收和处理有帮助。
应注意本附录仅在现有技术水平下适用。随着更多研究和分析的不断完善,将会积累更多生命周期数据资料和更好更健全的环境选择。目前,建议以专业判断的眼光、合理的批评态度慎重地使用本附录。