三相电的电功率的计算公式
zsd_7828606833
2023年01月20日 14:26:10
只看楼主

知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是:    P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。    阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1

知识点:三相电的电功率

三相电的电功率的计算公式是:

   P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。

   阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1

   =304A

   感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75

   =405A

   电解电镀负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.6

   =506A

   通过上面计算,我们可以选择设备的开关了,那就是,电加热类的负载开关选用:

   I=304*1.1=334A

   查断路器选型手册,选用350A断路器。

   感性负载:I=405*1.25=506A

   查断路器选型手册,选用500A断路器。

   电解电镀负载:

   I=506*1.1=557A

   查断路器选型手册,选用630A断路器。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范





土木小唐
2023年03月28日 14:43:08
2楼

好文!!收藏一下!!

回复

相关推荐

APP内打开