知识点:三相电的电功率 三相电的电功率的计算公式是: P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。 阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1
知识点:三相电的电功率
三相电的电功率的计算公式是:
P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载cosφ取0.6。知道了功率,电压和功率因数,我们就可以计算出设备的电流。
阻性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/1
=304A
感性负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.75
=405A
电解电镀负载:I=P/1.732/U/cosφ=200KW/1.732/380V/0.6
=506A
通过上面计算,我们可以选择设备的开关了,那就是,电加热类的负载开关选用:
I=304*1.1=334A
查断路器选型手册,选用350A断路器。
感性负载:I=405*1.25=506A
查断路器选型手册,选用500A断路器。
电解电镀负载:
I=506*1.1=557A
查断路器选型手册,选用630A断路器。