谐波是怎样产生的
liujianfeng23
2008年04月05日 17:25:17
只看楼主

在电力系统中,谐波是怎样产生的.在500KVA的配电系统中投入电容补偿柜进行无功补偿,为什么一开始投入时正常过一个多小时电容补偿线路的电流增加,熔断器熔断.有人说是谐波造成的.我想请教各位仁兄:谐波是怎么样产生的,有什么办法处理这个问题.谢谢各位.

在电力系统中,谐波是怎样产生的.在500KVA的配电系统中投入电容补偿柜进行无功补偿,为什么一开始投入时正常过一个多小时电容补偿线路的电流增加,熔断器熔断.有人说是谐波造成的.我想请教各位仁兄:谐波是怎么样产生的,有什么办法处理这个问题.谢谢各位.
免费打赏
shenzhen_aut
2008年04月08日 12:17:14
2楼
简单的说:谐波是用电设备的非线性特性造成的。具有非线性特性的设备有:大功率直流设备,大功率直流电源(整流器)、变频器、电焊机等等。这些设备工作时,就会产生谐波。谐波就是50Hz的整数倍的电压或电流。
由于电网设备是按照50Hz设计的,当电网中有谐波时,电容器有可能与设备发生谐振,造成谐波电流放大,最后烧毁线路设备。如你的熔断器,等等。
一般的,当工厂中有产生谐波的设备,或电网中有谐波时,通常的解决方法是加装消谐设备。消谐设备的种类很多,价格差异也很大,要根据实际情况设计选取。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
无功补偿常见问题与解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
jnhzdq
2008年06月10日 17:37:17
3楼
可用智能式低压电力滤波电容器,能够全频滤波,保护电容器不受损坏,有事请咨询 赵 13054976778
回复