问大家一个问题,配铜排的时候,我的开关是NM1-225S/200A,桩头是17,查母线载流量得:15x3 134A(40°C)。没有别的规格了,那给他用什么排呢?
就铜排,载流量也是不够的。
如果非要用铜排的可以做双根,双根的肯定够了。也可以用导线连接呀,用BVR-70mm2的导线就足够了。铜芯线
回复
6楼
回复
7楼
:handshake :handshake :handshake
回复