防火卷帘耐火时间不够 加密喷头流量如何计算?水泵流量如何确定?是否单独做一个系统?
防火卷帘耐火时间不够 加密喷头流量如何计算?水泵流量如何确定?是否单独做一个系统?
12楼
根据同时启用的卷帘数量确定同时动作的喷头数量,按三小时计算,系统宜独立设置
回复
13楼
我觉得跟流量没有关系。只要符合建筑物耐火极限内不断有水幕保护即可。
回复
14楼
是啊,有这种材料为什么不用?我们都是要求建筑加上这几个字的.
回复
15楼
加上这个字不就费钱了吗?甲方怎么会同意啊??难道没有人作过这方面的吗啊?
回复
16楼
斑竹哪去了啊?他们可能也不会啊没办法啊 !
回复
17楼
大家在来关注一下这个问题!
回复
18楼
这种甲方也会有??
你可告诉他,节约是一种方法,是一种手段,但绝对不是目的!如果是目的话,不建最节约!
回复
19楼
首先要纠正楼主的一个概念错误,若防火卷帘耐火等级达不到三小时,且防火开口较长应设加密喷头作为冷却卷帘喷头,其作用是冷却而非灭火,试想一般初期火灾四个喷头可以打开灭火,那么只有四个喷头是不能形成象防火卷帘那样的效果的。一般的解决办法有三条:一是换成耐火等级为三小时的卷帘,这样不用设冷却喷头;二是将开口面积缩小,用部分防火墙替代卷帘,在卷帘二侧设冷却喷头,流量按所设喷淋场所的危险等级考虑;三是取消卷帘用水幕进行防火分隔,计算流量为2L/S.M这样计算流量很大要独立设置系统
回复
20楼
流量按所设喷淋场所的危险等级考虑 请问怎么考虑啊?
回复
21楼
我接触的几个项目都是按复合卷帘门设置的,可以不用喷头进行冷却。