独立型风机盘管控制系统
呆呆狗勾
2023年01月11日 09:59:06
来自于通风排烟
只看楼主

风机盘管系统是传统的中央空调系统中应用最广的设备,也是社会保有量最大的空调设备。传统上风机盘管系统的控制比较简单,最原始的产品是机械式的三速开关温控器。 1.两管制冷热合用型风机盘管系统 两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的控制原理又分为两线阀和三线阀。

风机盘管系统是传统的中央空调系统中应用最广的设备,也是社会保有量最大的空调设备。传统上风机盘管系统的控制比较简单,最原始的产品是机械式的三速开关温控器。

1.两管制冷热合用型风机盘管系统

图片

两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的控制原理又分为两线阀和三线阀。

工作原理:两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。

系统配线要求:

强电线缆建议使用BV1.0单股铜线,不控阀系统布5 根线,两线阀系统布6 根,三线阀系统布7 根。

2.两管制带电加热型风机盘管系统

图片

两管制带电加热型系统由温控器、风机盘管、电动阀、电加热器和接触器等组成。

工作原理:温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀和电加热器的通断,从而使房间温度保持恒定。

系统配线要求:强电线缆建议使用BV1.0单股铜线,需布7根线。

3.四管制风机盘管系统

图片

四管制系统由温控器、风机盘管、电动阀VA1 和VA2 组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水经旁通流回。

工作原理:四管制系统包含独立的冷冻水和热水两套换热装置,打开冷水阀系统供冷,打开热水阀系统供热。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀VA1和VA2 的通断,从而使房间温度保持恒定。

系统配线要求:强电线缆建议使用BV1.0单股铜线,需布7根线。

4.一控多风机盘管系统

图片

注:图例中同时出现两管制和四管制系统,只是为了说明系统接线,不是指同一工程会出现两种系统。

系统组成:一控多风机盘管系统主要应用在大空间里有多个风机盘管的场合,系统由分体温控器、驱动模块、风机盘管、电动阀等组成。

工作原理:一控多风机盘管系统由分体温控器连接驱动模块控制多路风机盘管,同启同停。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。

系统配线要求:驱动模块电源线建议采用BV2.5单股铜线。驱动模块到风机盘管电缆建议采用BV1.0单股铜线,不控阀时布3根,两管制两线阀时布4根,其它情况布5根电缆。温控器和驱动模块之间的连接线缆建议采用RVV0.5规格的软线,不控阀时布5根,两管制两线阀时布六根,其它情况布7根。线缆的最大允许长度10m。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:独立型风机盘管控制系统

相关推荐:

详解风机原理



皇吃好
2023年01月11日 15:52:26
2楼

很实用

回复
孙永硕
2023年01月11日 16:03:13
3楼

谢谢分享

回复
夏目友人赖帐
2023年01月11日 17:19:15
4楼

谢谢楼主分享,学习了~!

回复
池子也
2023年01月12日 10:40:19
5楼

谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开