中央空调管路特性与减阻节能方法
qq33470242
qq33470242 Lv.2
2023年01月04日 16:50:24
来自于中央空调
只看楼主

1.   冷冻水管流动特性     闭式冷冻水管的流动特性一般用下式表示:     △P = S . Q2     对于无背压的风管系统,风道的特性也可以使用上式。 2 .  冷却水管流动特性

1.   冷冻水管流动特性

    闭式冷冻水管的流动特性一般用下式表示:

    △P = S . Q2

    对于无背压的风管系统,风道的特性也可以使用上式。

2 冷却水管流动特性

    一般用下式表示

    △P = S . Q2+h

3 公式说明

式中   △P — 管路系统的阻力(压力损失),Pa

           S — 与管路扬程阻力和几何形状有关的综合阻力系数,kg/㎡ 与管道的摩擦阻力系数、局部阻力系数、液体密度成正比 与管径的5次方成反比

           Q — 水的体积流量,m3/s

4 特性分析

    管路特性表明:对一定的管路系统而言,通过的流量越多需要外界提供的能力越大;

    管路性能取决于S值的大小,即取决于管路装置、流体的性质和流动阻力,S值越大,阻力曲线越陡。

5 . 减小管路阻力方法

(1)  按推荐流速合理选择管径;

(2)  缩短管道长度;

(3)  减小局部阻力,可采取以下措施:

 选用阻力小的阀门(如蝶阀)代替阻力大的阀门(如截止阀);

 选用阻力较小的过滤器(过滤器前后安装压力表,以便运行中观察堵塞情况,提醒及时清洗);

 合流三通采用斜接方式;

 采用较大半径的弯头;

 取消管路上不必要的管件、阀门。