在做风管设计时,例镀锌风管,干管按6-14考虑,支按2-8考虑已按规定选用,是否风机吸入口也严格按规定考虑呢住宅3.5米每秒,风出口5-8,从支管上接出风管2.5,这里有说了一个干管及支管分别是3.5-4.5及3如何办,
在做风管设计时,例镀锌风管,干管按6-14考虑,支按2-8考虑已按规定选用,是否风机吸入口也严格按规定考虑呢住宅3.5米每秒,风出口5-8,从支管上接出风管2.5,这里有说了一个干管及支管分别是3.5-4.5及3如何办,
2楼
老实说,我没看懂楼主到底想问什么,最后一句话啥意思?所谓“干管按6-14m/s设计”完全是一个误解,干管低于6m/s也没问题,某些对噪声要求很严的场合,风系统的风速就取的不高。另外,干管也有前端干管和末端干管的区别。
回复
3楼
在做风管时是否也考虑风机那的风速要求
回复
4楼
风管风速和风机进出口风速显然是两码事。
另外,您说的“风机吸入口严格规定:住宅3.5米每秒,风出口5-8”恐怕谈不上严格规定,只是一种建议做法,实际上在工程中经常遇上风口根本开不大的情况,风速超过建议值是经常现象。
回复