正在用无梁楼盖算抗水板,突然想到一个问题,按无梁楼盖算抗水板 算出来的钢筋是否也应该上下颠倒过来采用呢。也就是说抗水板的上下钢筋跟你的用无梁楼盖的计算出来的倒过来。
正在用无梁楼盖算抗水板,突然想到一个问题,按无梁楼盖算抗水板 算出来的钢筋是否也应该上下颠倒过来采用呢。也就是说抗水板的上下钢筋跟你的用无梁楼盖的计算出来的倒过来。
2楼
我也开始学做,我是按这样的:lol
回复
3楼
:D
回复
4楼
是的,正弯矩变负弯矩,负弯矩变正弯矩
回复
5楼
防水板计算结果通常都是构造配筋,双向拉通
回复
6楼
姜学诗. 柱下独立基础加防水板的地下室设计讨论[J]. 建筑结构•技术通讯, 2007.7
朱炳寅. 对独基加防水板基础的设计[J]. 建筑结构•技术通讯, 2007.7