互感器介损现场测量精度提升方法
zsd_9542288908
2022年12月19日 13:36:41
只看楼主

知识点:互感器 为了测量高电压和大电流交流电路内的能量,通常用电压互感器和电流互感器将高电压变换成低电压或将大电流变成小电流,通过互感器的变比关系进行表计测量。同时互感器也是电力系统用于继电保护、自动控制、同期检定、信号指示等方面不可缺少的设备。 互感器种类较多,这里只介绍电流互感器,电流互感器按绝缘结构分为电容型和非电容型电流互感器两种,不同类型的电流互感器、同类型电流互感器的不同部位,其介质损耗试验的接线方法有所不同,显现出的绝缘状况也不同。

知识点:互感器

为了测量高电压和大电流交流电路内的能量,通常用电压互感器和电流互感器将高电压变换成低电压或将大电流变成小电流,通过互感器的变比关系进行表计测量。同时互感器也是电力系统用于继电保护、自动控制、同期检定、信号指示等方面不可缺少的设备。

互感器种类较多,这里只介绍电流互感器,电流互感器按绝缘结构分为电容型和非电容型电流互感器两种,不同类型的电流互感器、同类型电流互感器的不同部位,其介质损耗试验的接线方法有所不同,显现出的绝缘状况也不同。

电容量及介质损耗因数测量是检查互感器绝缘状况的重要试验项目。此项目能灵敏地发现互感器绝缘受潮、劣化、局部放电、套管绝缘损坏、绝缘油渗漏、电容屏绝缘击穿等缺陷,是保证电流互感器安全运行的重要手段。

对于电磁式电流互感器的介质及电容量的测量可以采用正接法或反接法,正接法测量的是设备一次绕组对二次绕组的绝缘状况,但正接法往往需要将二次绕组接线端子拆开并短路接Cx线,容易造成恢复接线时的误接线,故现场常采用反接法测量,其值反应的是设备一次对二次绕组及外壳、铁芯等部位整体绝缘状况。

图片

图一 正接法测量电流互感器介质损耗因数接线图


图片

图二反接法测量电流互感器介质损耗因数接线图

目前在我们蒙东地区各盟市管辖的66kV变电站内仍存在着不少大一互、沈阳兴源生产的电磁式电流互感器,运行年限大约都在十五年以上,在现场试验中,我们常会遇到有些设备电容量变化不大、主绝缘电阻合格油色谱数据也合格,而高压测试中介损值偏大以及超标等情况发生,此时如不采用有效方法判断和排除外在因素会造成对设备的误判断,造成不必要的麻烦。

根据以往经验,这往往是由于设备外表面脏污、有潮气、湿度大附近有梯子、引线、电磁场干扰等原因形成的杂散损耗导致。

案例一

2021年9月2日试验人员对220kV变电站1号主变两侧间隔进行例行试验时,发现66kV侧601TA数据异常处理情况。

601TA型号为LBCW5-66W2,2003年6月出厂,2003年12月投运。

图片


油色谱数据均合格。

案例二

2021年8月22日试验人员对220kV变电站66kV666TA进行例行试验时数据异常处理情况。

666TA型号为LB1-66W2,2003年2月出厂,2003年8月投运。

图片

油色谱数据均合格。

案例三

2021年9月9日试验人员对66kV变电站66kV662TA进行例行试验时数据异常处理情况。

662TA型号为LB5-66W3,2005年11月出厂,2006年4月投运。

图片

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践


免费打赏

相关推荐

APP内打开