了解不符合规范的接闪器
zsd_4889728602
2022年12月17日 19:03:16
只看楼主

知识点:接闪器 不符合规范的接闪带存在安全隐患可能造成: 1、雷电流不能快速泄流,可能会带来建筑物内部人员、电器等损害; 2、拐弯处或伸缩缝处未做处理,可能导致接闪带因雷击导致或者建筑物沉降导致断裂; 3、对建筑物顶部为完全保护,有可能导致女儿墙或者其他部位遭受雷击; 4、防腐措施不足或锈蚀严重,减少了接闪器的截面积,降低了雷电流通流性; 5、断裂的接闪带,可能会由于空气击穿导致打火。

知识点:接闪器

不符合规范的接闪带存在安全隐患可能造成:

1、雷电流不能快速泄流,可能会带来建筑物内部人员、电器等损害;

2、拐弯处或伸缩缝处未做处理,可能导致接闪带因雷击导致或者建筑物沉降导致断裂;

3、对建筑物顶部为完全保护,有可能导致女儿墙或者其他部位遭受雷击;

4、防腐措施不足或锈蚀严重,减少了接闪器的截面积,降低了雷电流通流性;

5、断裂的接闪带,可能会由于空气击穿导致打火。


那么不符合规范的接闪器长什么样呢?以下列举了可能带来的安全隐患的接闪带,带着大家来看看:


1.接闪带与引下线或接闪带之间搭接长度过短


图片


2.接闪带拐弯处弯曲处角度成90°


图片


3.接闪带焊接施工工艺差


图片


4.焊接后未做好防腐,造成锈蚀


图片
5.接闪带之间间距不符合规范要求
图片


相关推荐链接: