单层预制剪力墙一般用于外墙的安装,对于有转角和有暗柱的剪力墙内墙,常常采用双层剪力墙。下面介绍双层剪力墙的安装工艺: 1、剪力墙吊装前,需要把结合层浮浆和杂物清理干净。清理完成后根据图纸进行放样。并对预留钢筋进行清理和调直。 确定剪力墙安装位置边线▲ 使用灰铲清理结合面的杂物以及钢筋调直▲ 2、根据规范要求,双层叠合剪力墙水平接缝高度不宜小于50mm,根据测量数据,放置合适厚度的垫片进行吊装面找平。垫片厚度不小于50mm。
单层预制剪力墙一般用于外墙的安装,对于有转角和有暗柱的剪力墙内墙,常常采用双层剪力墙。下面介绍双层剪力墙的安装工艺:
1、剪力墙吊装前,需要把结合层浮浆和杂物清理干净。清理完成后根据图纸进行放样。并对预留钢筋进行清理和调直。
确定剪力墙安装位置边线▲
使用灰铲清理结合面的杂物以及钢筋调直▲
2、根据规范要求,双层叠合剪力墙水平接缝高度不宜小于50mm,根据测量数据,放置合适厚度的垫片进行吊装面找平。垫片厚度不小于50mm。
使用水准仪检测接触面的标高并放置垫块▲
3、预制墙板采用两点起吊,采用专用吊架。在距离安装位置1000mm高度时停止,由安装人员手扶缓慢下降,确保钢筋对接准确,墙体下口缝宽≥50mm。
剪力墙吊装▲
预留下口缝隙▲
4、待墙板位置调整准确之后,安装斜支撑,斜支撑的安装要求与单层叠合剪力墙斜支撑安装要求相同。用水平靠尺进行垂直度的检查,并调整斜支撑。使墙面达到垂直状态,
安装斜支撑、检测墙面平整度▲
5、墙体下方与楼板间的缝隙采用方木进行封堵,封堵要密实,使用射钉枪固定,确保混凝土浇筑时不会漏浆。
封堵下口缝隙▲
6、固定完成后进行后浇处的钢筋绑扎,构造边缘构件宜全部采用后浇混凝土,后浇段内设置封闭箍筋,其中暗柱可采用现浇暗柱。
暗柱的钢筋绑扎▲
7、双层叠合板钢筋混凝土剪力墙与暗柱连接采用水平连接筋。连接筋深入墙体深度≥1.2lae。连接筋在上下层墙板内的锚固长度不应小于1.2lae,间距不应大于墙板中竖向分布钢筋,且不宜大于200mm。(lae表示抗震构件的钢筋锚固长度)
绑扎连接筋▲
绑扎上部通长筋▲
检查水平钢筋间距▲
8、钢筋绑扎完成后经验收合格,可以进行暗柱模板的支设。现浇暗柱部分和双层叠合板剪力墙现浇部分一起浇筑,分层浇筑,振捣密实。待混凝土达到强度后进行拆模、养护。
进行支模浇筑▲
浇筑完成、拆模▲
以上就是双层预制叠合剪力墙的安装过程。下期会继续为大家分享后浇节点的施工工艺。
