民用建筑基本规定
zsd_4721383133
2022年12月14日 14:25:53
只看楼主

1、 建筑分类 (1) 表中未列入的建筑, 其类别应根据本表类比确定。 住宅建筑的一、 二层设置商业服务设施, 当每个独立隔间的建筑面积不大于300m 2 时, 该建筑仍可视为住宅建筑。 (2) 当裙房与高层建筑主体之间未采用防火墙分隔时, 裙房应视为高层建筑主体的一部分; 当与高层建筑主体之间采用防火墙分隔时, 裙房可按单、 多层民用建筑考虑。 2、 耐火等级 (1) 民用建筑的耐火等级应根据建筑的火灾危险性和重要性等确定, 并应符合下列规定:

1、 建筑分类

image.png

(1) 表中未列入的建筑, 其类别应根据本表类比确定。 住宅建筑的一、 二层设置商业服务设施, 当每个独立隔间的建筑面积不大于300m 2 时, 该建筑仍可视为住宅建筑。

(2) 当裙房与高层建筑主体之间未采用防火墙分隔时, 裙房应视为高层建筑主体的一部分; 当与高层建筑主体之间采用防火墙分隔时, 裙房可按单、 多层民用建筑考虑。

2、 耐火等级
image.png

(1) 民用建筑的耐火等级应根据建筑的火灾危险性和重要性等确定, 并应符合下列规定:

1 地下、 半地下建筑(室) , 一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;

2 单层、 多层重要公共建筑, 裙房和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

3、 屋面板

(1) 一、 二级耐火等级的建筑的上人平屋顶, 其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

(2) 一、 二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃烧材料,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时, 屋面板上的屋面防水层和绝热层材料的燃烧性能不应低于B2级, 且应采取防止火灾蔓延的构造措施。 对于其他情况, 屋面板上的屋面防水层和绝热层材料的燃烧性能不应低于B1级。 材料的燃烧性能分级应符合国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB 8624-1997的有关要求。


知识点:民用建筑基本规定

2007年中国民用建筑基本知识

免费打赏

相关推荐

APP内打开