防火卷帘的分类及构造主要依据《防火卷帘 (GB14102-2005)》内容展开。作为常用的防火分隔构造之一,重点考察也是其耐火极限,包括耐火完整性、耐火隔热性。不考察其承重内容,一是因其主要装设在建筑洞口的承载构件上,二是其本身也不能承重。 按照考察耐火极限性能参数不同,常见防火卷帘有两种:钢质防火卷帘(符合耐火完整性要求的卷帘)和特级防火卷帘(符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘)。 特种防火卷帘既要考核完整性、也要考核隔热性,还对防烟性能做出要求,其性能要优于钢质防火卷帘。
--防烟性能:防火防烟卷帘帘面两侧差压为20Pa时,其在标准状态下(20℃,101325Pa)的漏烟量不应大于0.2m3/(m2?min)。
--运行平稳性能:防火卷帘装配完毕后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象;双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm。
--噪声:防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。
--电动启闭和自重下降运行速度:直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min。水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。
-- 两步关闭性能:安装在疏散通道处的防火卷帘应具有两步关闭性能。即控制箱接收到报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位处停止,延时5s~60s后继续关闭至全闭;或控制箱接第一次报警信号后,控制防火卷帘自动关闭至中位处停止,接第二次报警信号后继续关闭至全闭
--温控释放性能:防火卷帘应装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时,释放装置动作,卷帘应依自重下降关闭。
《建规》在6.5.3节提出了6点设计要点,分别是:
1.除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m(防火分隔部位的宽度是指某一防火分隔区域与相邻防火分隔区域两两之间需要进行分隔的部位的总宽度)。
实际使用中,防火卷帘存在着防烟效果差、可靠性低等问题以及在部分工程中存在大面积使用防火卷帘的现象,导致建筑内的防火分隔可靠性差,易造成火灾蔓延扩大。
因此,为了减少这种情况,设计中不仅要尽量减少防火卷帘的使用,限制其宽度,而且要仔细研究不同类型防火卷帘在工程中运行的可靠性。
对于中庭,由于其高大空间和特殊使用性,可不执行本条规定。但并不是意味着中庭可不设防火卷帘,只是规定中庭可不执行总宽度限制(下图)。
2.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
结合性能要求,不要忘了防火卷帘在靠自动自动关闭时自重下降速度不应大于9.5m/min。
3.除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。
当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护。
当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。
自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定,但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。
简单总结上述条文:
防火卷帘的耐火极限不低于所设置墙体耐火极限,如设置在防火墙上时,防火卷帘的耐火极限也不应低于3,0h;
当防火卷帘均符合耐火完整性和隔热性要求时,不需要设置自喷,否则应设自喷;
设置自喷时,自喷用水的时间不应小于防火卷帘的耐火极限。
由于特级防火卷帘符合耐火完整性和隔热性的要求,设置特级防火卷帘时无需增设自喷保护。
4.防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
5.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。
6.其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定(特别是上述性能要求)。
-
手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能。 -
手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自重恒速下降功能。 -
手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,且无滑行撞击现象。
此外,每年应对防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能进行检查。
当设置火灾自动报警系统时,防火卷帘按设置场所有不一样的联动控制要求。
当设置在疏散通道上时,防火卷帘主要用于防烟、人员疏散和防火分隔,需要两步降落方式。
首先,应由防火火分区内的任两只感烟探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处,用以保障防火卷帘能及时动作,以起到防烟作用,避免烟雾经此扩散。既起到防烟作用又可保证人员疏散。
然后,再由任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。感温火灾探测器动作表示火已蔓延到该处,此时人员已不可能从此逃生,因此,防火卷帘下降到底,起到防火分隔作用。
为了保障防火卷帘在火势蔓延到防护卷帘前及时动作和防止单只探测器由于偶发故障而不能动作,规定在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m~5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
当防火卷帘设置在非疏散通道上时,由于不具有疏散功能,大多仅用于防火分隔作用。因此,设置在防火卷帘所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号即可联动控制防火卷帘一步到位降到楼板面。
此外,无论设置在疏散通道或非疏散通道,均可以通过设置在防火卷帘两侧的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
控制方式比较复杂,为减轻负担,多字恐惧症患者可参看下面脑图。
来源:桃花溪鸣
知识点:防火卷帘