合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
百年树人1985
2022年12月14日 10:04:48
只看楼主

在临时高压消防给水系统中,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,但对于自动喷水灭火系统,宜予区别对待! 依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.13条规定:稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量。由此引伸两个疑问: 1、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量? 2、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?       

在临时高压消防给水系统中,稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量,但对于自动喷水灭火系统,宜予区别对待!

依据《消防设施通用规范》GB 55036-20223.0.13规定:稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量。由此引伸两个疑问:

1、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量?

2、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?     

 

一、为什么稳压泵设计流量应小于系统自动启动流量?

在设置稳压泵组的临时高压给水系统中,当通过消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵时,就需要确保稳压泵设计流量小于系统自动启动流量。当系统自动启动时,稳压泵流量不能满足其流量要求,扬程降低,系统管网压力降低,当达到消防水泵出水干管的压力开关设定值时,连锁启动消防水泵。相反,当稳压泵设计流量不小于系统自动启动流量时,稳压泵扬程不会出现明显变化,无法达到消防水泵出水干管压力开关连锁启动消防水泵的目的。

图片

二、为什么闭式自动喷水灭火系统难以适应本条文要求?

不同于室内消火栓等其他系统,自动喷水灭火系统主要依靠其报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,如按本条文要求确定稳压泵流量,则可能导致报警阀组不能有效动作。

以湿式自动喷水灭火系统为例,当系统最不利点处洒水喷头的工作压力为0.05MPa时,其出水量仅约56.7升/分钟(K=80),而报警阀组功能实验的最小流量为60升/分钟(参《自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》GB 5135.2),也就是说,此时洒水喷头的动作流量已处于报警阀组的最小动作流量值,如将稳压泵设计流量设定更低,可能导致报警阀组不能及时动作。

实际上,自动喷水灭火系统主要依靠报警阀组的压力开关连锁启动消防水泵,难以通过消防水泵出水干管压力开关直接启泵,因此也没必要强调“稳压泵设计流量小于系统自动启动流量”的要求,宜酌情调整。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

也谈自动喷水灭火系统设计流量

https://ziliao.co188.com/p655.html


知识点:合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”


免费打赏

相关推荐

APP内打开