公共建筑安全疏散距离
zsd_3489468014
2022年12月13日 17:39:53
只看楼主

安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散距离越短,人员的疏散过程越安全。 安全疏散距离的确定既要考虑人员疏散的安全,也要兼顾建筑功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建筑有所区别。 确定民用建筑安全疏散距离应首先应明白两个关键点: 一是按照建筑房间的平面布置,位于两个安全出口之间的房间疏散门和位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门的安全疏散距离有所区别(下图)。 二是安全疏散距离为两段直线距离之和,

安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散距离越短,人员的疏散过程越安全。

安全疏散距离的确定既要考虑人员疏散的安全,也要兼顾建筑功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建筑有所区别。

确定民用建筑安全疏散距离应首先应明白两个关键点

一是按照建筑房间的平面布置,位于两个安全出口之间的房间疏散门位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门的安全疏散距离有所区别(下图)。

图片

二是安全疏散距离为两段直线距离之和,一段是从房间内的最远点到房间疏散门的直线距离另一段是从房间疏散门到最近安全出口的直线距离

图片


公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

1-一般规定

直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(S2)不应大于下表的规定;

房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离(S1),不应大于下表中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

图片

考试党要是初看上表,肯定是头疼万分。但要结合前面积累的知识点和一定的记忆技巧,相信也不会太难。

从表格中可看到,安全疏散距离主要和房间布置(位于两个安全出口之间还是袋型通道两侧或尽端)、使用功能、建筑层数和建筑耐火等级有关。

一个雷打不动的知识点:高层民用建筑耐火等级不得低于二级,因此表中划杠部分内容无须记忆。除外的内容可以按单多层、高层分别记忆。

个人有一个记忆口诀,可以分享给大家。

对于高层:

高层袋型取其半 (袋型走道房间距离是两个安全出口房间的一半)
第一期 (医院除病房外的其他房间:医其) 高教旅游展( 高层教学、旅馆、展览建筑) 将于30号 (30m) 举行,
目的是推广24个 宜宾 (医院病房-医病24m 城市,
除外宾外门票均为40元 (除以上外的其他建筑40m)

组合起来即为:第一期高教旅游展将于30号举行,目的是推广24个宜宾城市,除外宾外门票均为40元。

对于单、多层:

35岁的医生(医院:35m)带着20岁(袋型走道:20m)的护士,一起给一位35岁的教授做除痦子(-5m)手术, 
教授(教学建筑)带来的22岁助手(袋型走道:22m)在一旁用自己和教授的2(-2m)个手机给她教授的10(-10m)个学生做答疑。

对于老幼医和歌舞娱乐场所:

25岁的老油条(老幼建筑)带着20岁(袋型走道20m)的姑娘在唱歌(歌舞娱乐场所),歌名叫做《叫吾带酒》(减5m,歌舞娱乐袋型只有9)。


2-在表格基础上的调整
(1)对S2的调整
安全疏散距离的调整一定程度上可以侧面反应建筑防火防烟安全性能的高低。
当安全疏散距离增加时,说明建筑设计或者附设的防火设备设施对安全疏散有利;当安全疏散距离减小时,则说明建筑设计对安全疏散不利,应尽可能的减小安全疏散距离,减少安全疏散时间。
建筑的外廊敞开时,其通风排烟、采光、降温等方面的情况较好,对安全疏散有利。 因此,建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加 5m。
敞开楼梯间防烟防火性能较差,容易形成火灾蔓延的通道,对安全疏散不利。 因此,直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少 5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少 2m。
设置自动喷水灭火系统的建筑,其安全性能有所提高。因此,当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加 25%。
图片
具有敞开式外廊建筑内全部设置自动喷水灭火系统时安全疏散距离(m)
此外,对于建筑设计有T字形走道的情况,火灾中的人员疏散可能容易进入该T型走道的袋型走道当中,此时发现没有疏散楼梯可以疏散,则需要折返,重新寻找安全出口,所以考虑到折返的距离,T型走道的袋形走道这部分的a要乘以2,见下图。

图片


楼梯间应在首层直通室外, 确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。
换言之,即首层火灾危险性小的大厅与周围办公、辅助商业等其他区域进行了防火分隔时,可以在首层将该大厅扩大为楼梯间的一部分。
当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时 ,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。

图片


(2)对S1的调整

一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m
需要注意的是,本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。
当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于 10m 的疏散走道通至最近的安全出口。
当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加 25%。

图片

-END-


知识点:公共建筑安全疏散距离

公共建筑的消防安全疏散距离

免费打赏

相关推荐

APP内打开