高层住宅项目施工测量放线方案,一篇搞定!!
吴小姐的猫miao
2022年12月13日 09:15:53
来自于建筑施工
只看楼主

4.1 测量准备工作 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核、测量仪器的检定与校核、测量定位控制点的交接与校核、测量方案的编制、测量内业数据的计算,施工场地的勘察等。 1、检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。 2、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定,复印测量人员的上岗证书和仪器检定证书上报监理。

4.1 测量准备工作

施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核、测量仪器的检定与校核、测量定位控制点的交接与校核、测量方案的编制、测量内业数据的计算,施工场地的勘察等。

1、检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。

2、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定,复印测量人员的上岗证书和仪器检定证书上报监理。

3、进场后由技术负责人对测量人员进行技术交底,并会同监理工程师对业主提供的坐标点、水准点进行复核,进行标志并妥善保护。

4、根据本工程施工图纸、结构内部特征及施工场地等条件确定平面控制网形式。

5、由测量人员完成测量施工方案的编制,并报经项目技术负责人审批后实施。

6、现场踏勘,全面了解现场情况,并对业主、规划局给定的现场平面控制点和高程控制点进行查看和必要的检核。

7、准备好测量所需要的辅助工具和材料。

4.2 坐标系统转换

施工中的坐标系统有两种,一是测量坐标,二是施工坐标。测量坐标系统是勘测设计单位建立的统一的平面直角坐标系统,即坐标纵轴为南北方向,用X表示;横轴为东西方向,用Y表示。施工坐标系统的坐标轴与主要建筑物的轴线方向平行,坐标原点虚设在总平面图的起始轴线交点上,从而使所有建筑物的坐标皆为正值。施工坐标纵轴用A表示,横轴用B表示。

测量坐标和施工坐标系统往往不一致,因此施工测量前常常需要进行测量坐标和施工坐标的相互换算。示意图如下:

图4.2-1 坐标系统转换

五、原始点的校核及控制网布设

5.1 测量标志保护

本工程的定位依据为业主提供的3个原始坐标点,双方在现场交接后,由我方进行复核,校核无误后办理验线手续,之后交付施工使用。

现场测量标志采用规范规定的标准测量标志,为保证测量标志在使用期限间不下沉和移位,可将控制点四周浮土挖去,浇砼围护,并砌筑方砖墩,控制桩点用钢管围栏保护。如图5.1-1所示

图5.1-1 测量标志保护

5.2 原始点的校核

规划局提供的原始点坐标、高程如表5.2-1所示。

序号

原始点

坐 标

高程

1

K6

X=3837990.794

H=76.698

Y=3929.942

2

K7

X=3838026.704

H=77.139

Y=3618.798

3

K8

X=3838531.564

H=76.483

Y=3983.301

表5.2-1 规划局提供原始点坐标


规划局提供的原始点位置平面布置图如图5.2-1所示:

图5.2-1 原始点位置平面布置图

5.3 平面控制网建立

平面控制网是土建、装修、沉降及变形观测等施工测量的依据,也是监理等各检测单位复查的基准。布网要求:各级平面控制点可靠、稳定、使用方便;通视条件好,检校方便,满足施工精度要求。

平面控制网布设原则及要求:

1、平面控制网应从整体考虑,必须遵循“先整体、后局部,高精度控制低精度” 的布设原则;

2、轴线控制网的布设要根据设计总平面图、基础施工平面图、首层平面图及现场条件等合理布设;

3、控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方;

4、轴线控制桩是工程施工过程中测量放线的依据,必须进行保护。

5.4 平面控制网布设

根据本工程的结构形式和特点以及施测精度要求,需要建立两级平面控制网,以这两级平面控制网为工程整体施工提供测量依据。

首级控制网采用极坐标三角网,再根据首级控制网测设二级平面控制网,并作为建筑物结构施工主轴线的控制网,两级控制网精度等级均采用二级。

表5.4-1 平面控制网的精度技术指标

等 级

测角中误差(mβ)

边长相对中误差(K)

二 级

±12″

1/15000

1、首级平面控制网

首级平面控制网是依据郑州市城市规划局移交的坐标控制点(K6、K7、K8),并根据建筑物总平面图及现场场地等实际情况而建立的一个稳定可靠,不受施工影响的坐标控制网。它是各栋楼二级平面控制网建立和复核的唯一依据,也是装修、机电安装、沉降及变形观测的唯一依据。在整个工程施工期间,必须保证这个控制网的稳定性,根据工程进度定期(结构施工阶段每月一次)对该控制网进行观测比较,并及时对破坏的控制点进行修复。

首级平面控制网示意图如图

图5.4-1 首级平面控制网示意图

2、二级平面控制网

二级平面控制网的布设是以首级平面控制网为依据,主要用于建筑物±0.000m以下基础、首层结构平面以及矩形内控制网的施工测量。

依据首级平面控制网坐标控制点K6~K7,测量人员使用苏一光RTS612L型全站仪,采用极坐标法测设出1号楼主轴线控制点的角点1-J1~1-J10;2号楼主轴线控制点的角点2-J1~2-J13;3号楼主轴线控制点的角点3-J1~3-J8。然后依据这些角点加密建筑物的主轴线控制点,并组成封闭图形。

各栋楼的角点控制点及主轴线加密点要经过复测闭合,其角度、距离必须符合规范规定的精度要求后才能用于结构施工测量。并且要加强保护,定期对这些控制点进行巡视、复测,发现问题立即校核、改正。

各栋楼二级平面控制网布置图如下:

图5.4-2 1号楼二级平面控制网示意图

六、平面控制测量

6.1 ±0.000m以下施工测量

1、开挖边线测设

根据设计院提供的总平面图上构筑物主轴线交点坐标求出开挖边线各控制点坐标,用CAD画出其施工坐标系以检验计算成果是否正确,然后采用全站仪极坐标方法现场测放出基础开挖边线,并撒灰线指导开挖

图6.1-1 撒出基坑开挖边线

2、轴线控制桩的校核

在构筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位位移,而影响到正常施工及工程实测的精度。采用全站仪根据首级控制进行校测。

图6.1-2 现场控制桩校核

图6.1-3 承台测量控制

图6.1-4 轴线标示

3、轴线投测方法

1、±0.00以下的基础施工采用全站仪坐标法来控制主楼轴线交点、引测投点误差不应超过±3mm,轴线间误差不应超过±2mm。

2、当基础垫层混凝土浇筑并凝固达到一定强度后,现场测量人员根据二级平面控制网的轴线控制点,将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线。并弹墨线标明作为支模板的依据。对电梯井位的平面控制,在测量放线中应尤其注意,在电梯井位附近设置纵、横控制线各一条,确保电梯井平面位置的正确性。施工放样技术要求见下表:

建筑物结构特征

测距相对中误差

测角中误差

测站测定高差中误差

起始与施工测定高程中误差

竖向传递轴线点中误差

剪力墙结构

1/2000

5″

1mm

6mm

4mm


图6.1-5 控制轴线标示示意图

图6.1-6 柱放样标示示意图

图6.1-7 墙放样标示示意图

3、每段轴线测设完毕后,必须进行自检,自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、轴线、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确性。

验线允许偏差表

主轴线间距

允许偏差(mm)

L ≤ 30m

±5

30m<L≤60m

±10

60m<L≤90m

±15

L > 90m

±20

6.2 ±0.000m以上施工测量

地上结构施工拟采用内控法和激光铅直仪竖向投测法进行轴线传递,并建立轴线内控点平面控制网。

1、平面控制网的布设

(1)内控点的布设

依据施工图纸及结构内部特征,一期工程一号楼设轴线内控点四个;二号楼设轴线内控点二个;三号楼设轴线内控点三个。均布设在首层结构底板上,混凝土浇筑前必须预先埋设。

各栋楼内控点平面布置图如下:

图6.2-1 1号楼内控点平面布置图

(2)预埋件的制作

内控点预埋铁件由100×100×8mm厚钢板制作而成,在钢板下面焊接Ф12 钢筋脚

图6.2-4 内控点预埋件示意图

(3)预埋件的埋设

在首层结构底板混凝土浇筑前,根据内控点平面布置图,在相应位置上准确的将铁件安放好并与楼板钢筋焊接牢固。在二层以上每层垂直对应首层内控点位置上预留200mm×200mm的激光传递孔,以便轴线向上投测,并在留孔处四周砌200mm高阻水圈,以阻挡投点时施工用水流洒在仪器上。

(4)内控点的测设

待预埋件埋设完毕后,将内控点所在纵横轴线分别投测到预埋铁件上,并用RTS612L型全站仪进行测角、测边校核,精度符合规范要求后作为平面控制依据。内控网的精度不低于轴线控制网的精度。

图6.2-5 内控点测设示意图

(5)激光接收靶

激光接收靶由300×300×5mm 厚有机玻璃制作而成,接收靶上由不同半径的同心圆及正交坐标线组成。

图6.2-6 激光接收靶示意图

2、内控点竖向投测

(1)内控点竖向投测前,首层与施工作业层预留孔必须保证通视,二层预留孔在投测前先暂时封堵,以保证仪器及操作人员的安全。

(2)将DSJ3激光垂准仪安置在首层结构底板内控点上,对中整平后,打开电源开关,仪器发射激光束,穿过楼板预留洞直射到激光接收靶上,激光铅直仪操作人员首先调整焦距使激光束聚焦成光点,然后将仪器分别转动90°、180°、270°,上面操作接收靶人员见光后依次用笔作好标记,并将四点连线,其交点即楼层平面控制点位置。

(3)为了提高点位捕捉的精度,减少分阶段引测累积误差。制作激光捕捉辅助工具,示意图如下:

表6.2-1 激光捕捉辅助工具示意图


(4)内控点竖向投测

图6.2-7 内控点竖向投测示意图

(5)激光铅垂仪投测

激光垂准仪轴线投递示意图

3、轴线竖向投测的允许误差

表6.2-2 轴线竖向投测允许误差

项 目

允许偏差(mm)

每 层

±3

高度

(H)

H ≤ 30m

±5

30m<H≤60m

±10

60m<H≤90m

±15

H > 90m

±20

4、作业层轴线、细部线放样

轴线内控点投测到施工层后,将经纬仪分别置于各点上,检查相邻点间夹角是否为90°,然后用检定过的50m钢尺校测每相邻两点间水平距离,检查控制点是否投测正确。控制点投测正确后依据控制点与轴线的尺寸关系放样出轴线。轴线测放完毕并自检合格后,以轴线为依据,依图纸设计尺寸放样出柱边线、洞口边线等细部线和控制线。梁模板安装前,先在楼地面上弹出主要轴线的梁中心轴线,通过吊线坠方式将梁中心轴线引测至梁底平杆上

图6.2-9 墙体边线及200控制线

七、高程控制测量

7.1 水准点复测

测量人员进场后,依据业主提供的 A、B 高程控制点,采用DZS2型精密水准仪进行往返闭合测量,复测无误后才能作为施工现场标高引测的基准点。

7.2 施工标高引测

本次拟建的一期工程1#楼相对标高±0.000m=44.550m绝对高程;2#楼相对标高±0.000m=47.650m绝对高程;3#楼相对标高±0.000m=44.400m绝对高程。

为了满足现场各栋楼施工进度及施工过程中方便使用,以业主提供的A、B高程控制点为基准,采用附和水准路线进行联测,在场区内各栋楼附近稳固的构筑物上分别引测三个±0.000m标高控制点并用红油漆做好“ ”标记,作为本工程施工标高的基准控制点,为基础及主体施工提供标高测量依据。

引测至现场的三个施工标高基准控制点,根据需要定期进行复测、闭合。

7.3 ±0.000m以下标高测量

1、向基坑内引测标高时,首先联测标高基准控制点,确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。

引测时采用附合水准路线,在同一施工作业面上所引测的标高点,不得少于三个,并作相互校核,取平均值作为该施工作业面标高的基准点。

2、基坑标高基准点的引测方法:悬吊钢尺法。以现场高程控制点为依据,采用水准仪以中丝读数法向基坑测设符合水准路线,将高程引测至基坑,并设置在护坡侧面,用红色三角“ ”作为标志,并标明绝对高程和相对标高,便施工中使用

图7.3-1 悬吊钢尺法测量示意图

3、标高基准点要引测在相对固定的位置或物体上,基础施工时宜测设在墙、柱外侧立筋上,并用红色油漆标识记号,标明数据。标高标记示意图如下:

图7.3-2 标高标记示意图

图7.3-3 基础标高测量

7.4 ±0.000m以上标高测量

1、由一层向上引测标高时,首先联测标高基准控制点,确认无误后。在首层楼面上,将结构标高+1.000m引测至剪力墙外侧便于向上竖直量尺处,复核合格后用红三角标志,并标明标高值,作为主体工程标高控制的基准线和起算点。本工程标高基准起算点分别布设在1 层和11 层。

图7.4-1 标高基准线和起算点示意图

2、二层以上从一层起算点采用50m钢卷尺沿剪力墙外侧往上逐层传递所需要的标高值,然后架设水准仪将楼层结构标高引测在该层平面固定物体上,并用红三角“ ”做好标志,作为该楼层标高抄测的依据。

3、施工层抄平之前,应先复测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,取其平均标高引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置。

4、当每一层平面标高抄测工作完成后,必须进行自检,自检合格后及时填写楼层标高抄测记录表报请监理验线,验线合格后方能进行下一步施工。

5、标高竖向传递的允许误差如下表:

表7.4-1 标高竖向传递允许误差

项 目

允许偏差(mm)

每 层

±3

高度

(H)

H ≤ 30m

±5

30m<H≤60m

±10

60m<H≤90m

±15

H > 90m

±20

八、垂直度控制测量

1、根据本工程的结构特点及实际情况,拟采用内控、外控相结合的方法来控制主体施工中的垂直度。在我公司承接的多项大型建筑施工中,采用此法取得了显著效果。

2、在一层底板砼浇筑前预先埋设各区垂直度控制点,埋设位置、方法及选用材料同内控制点埋设一致,预埋前先吊线,位置要准确。

3、当一层底板砼浇筑完成后,采用外控极坐标法将各垂直度控制点精确投测到预埋的钢板上,并做好记号。

4、在各施工层底板与垂直度控制点相对应位置预留200×200mm垂直度控制点传递孔。

5、当各施工层底板砼浇筑完成后,采用激光铅直仪将垂直度控制点传递到各施工层楼面,然后依据这些垂直度控制点校核各施工层层垂直度。

6、对进入主体施工阶段的超过二层的建筑物,主体每增加一层,拆模完成后将下部阴阳角、变形缝及窗洞口垂直度控制线引测至本层,使用5m钢卷尺进行测量偏差值(每层每道控制线应至少测2个点),并进行记录。

图8.4-1 建筑物主要部位垂直度控制线

7、在主体结构或工程竣工后,采用激光铅直仪配合计量50m钢尺外加三项改正复查本工程整体垂直度及全高。

8、复查后的建筑物垂直度及全高偏差必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2010年版))的要求。超出允许偏差且影响结构性能的部位和结构安全的关键要素,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。

九、沉降与变形观测

9.1 沉将观测

1、根据设计要求,一期工程各栋楼主体结构必须做好沉降观测。

2、在观测前要预先埋设永久水准点。根据各栋楼场地等实际情况,在距建筑物各方向约30m远处埋设2~3个永久水准点,并用砼护桩。相邻连点间距不大于100m。

3、采用DSZ2型精密水准仪,严格按照《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)的规定,按Ⅱ级水准精度采用闭合法对埋设的永久水准点进行观测。各点测量无误后方可作为本工程沉降观测的基准点。水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高密度铟合金水准尺。

4、观测点的要求:为了能够反映出建筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋在最能反映沉降特征且便于观测的位置。通常情况,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测布置图。另外,埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求。

图9.1-1 沉降观测点平面布置图

4、在一层主体结构砼浇筑前,依据设计要求,必须在约+0.500m框架柱(剪力墙)处埋设、焊接好沉降观测点。观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存。观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处,与结构外皮保持一定的距离(约30mm);要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件。永久型沉降标志必须采用具有公司标志的保护盒。

图9.1-2 临时型沉降观测点

图9.1-3 永久型沉降观测标志

5、沉降观测次数

(1)基础施工完进行首次观测,结构施工期间每增加一层(包括地下室)观测一次,在施工期间如中途停工时间较长,应在停工时或复工前进行沉降观测。同时根据施工的进度情况,较大荷重增加前后,均应进行观测。

(2)当结构发生大量沉降,不均匀沉降或出现严重裂缝时,应立即向工程技术负责人汇报,并应立即进行观测或一次连续值班观测。在某一段时间内,若沉降量较大,应对观测次数进行加密。

(3)主体结构完工后一年内每一个半月观测一次,第二年内每三个月观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定为止。沉降观测终止时间要以沉降观测量大小及沉降速度来确定并以月沉降量不超过2毫米时,可以认为沉降基本稳定。

6、沉降观测工作要求

沉降观测自始至终要遵循五定原则,既沉降观测的基准点、工作基准点和建筑物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件要基本一致;观测路线、镜位、程序和方法要稳定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不确定性,使所测的结果具有统一的趋势性,保证各次复测结果与首次观测结果可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。

7、沉降观测的精度要求

根据建筑物的特性和建设单位要求选择沉降观测的等级。采用二等水准测量的观测方法满足沉降观测的要求。各项观测指标如下:(1)、往返较差、环线闭合差: h=a-b≤1n(n表示测站数,l表示观测路线距离)。(2)前后视距差≤30m;(3)前后视距差≤1.0m;(4)前后视距累积差≤3.0m;(5)沉降观测点相对与后视点的高差容差≤1.0mm;(6)水准仪精度不低于N2级别。

8、在观测点布置完毕之后,即进行沉降观测以首次观测成果做为初值,每次观测后的成果均与首次成果比较,计算沉降量,每次观测结束后,要检查记录计算是否正确,然后将观测高程列入沉降观测的成果表中,并绘制沉降曲线图。

及时整理观测成果资料,报送业主、监理、设计院等单位。若出现不均匀沉降量或发生突变时,应立即报告以上各单位。

9.2 基坑变形观测

1、根据地质勘察报告,本工程处于抗震不利地段,所以在基础施工阶段增加对基坑变形的观测,本次观测含有:基坑变形,边坡变形、基坑沉降、周边建筑物变形观测等。

2、基础施工期间观测仪器:电子经纬仪、水准仪。观测方法:采用直线法。

3、监测目的与技术要求

为防止基坑侧壁滑移量过大,对基础施工造成不安全因素而采取的监控措施。

监测工作的技术要求为:确保基坑开挖和基础施工顺利进行,运用监测数据及时、准确地反映实际情况。因此施工前布置好监测点,施工中做好监测记录,结束后提供总结报告。

图9.2-1 基坑监测标志

4、监测项目内容

护坡顶面水平及垂直位移。

5、监测工作布置方案

(1)护坡侧向变形观测及顶位移测量

沿坑边布置,间距控制在20米之内,用经纬仪和前视固定点形成测量基线,测量向坑内的水平位移。

6、监测频率与资料整理提交

(1)监测初始值

为取得基准数值,各观测点在施工前,或随施工进度及时设置,并及时测得初始变化值,直至稳定可作动态观测的初始值。

(2)施工监测频率

根据施工情况合理安排监测间隔时间,做到既安全又经济,一般间隔时间每2~3天一次;主楼基础每天进行观测,无特殊情况下,观测至建筑达±0.000停止。

7、观测措施

观测点的布置:在土钉墙坡顶每隔20~30m布置一个点,为观测坡顶变形;基础沉降点同时利用现场的水准点进行观测,主要设在建筑物的底板大角墙上1000mm处,待建筑物出±0.000后再按照正式施工的沉降点进行观测。

8、观测精度要求

满足国家三级水准测量精度要求;水平误差控制<3.00mm;垂直误差控制在<0.50mm。

9、观测时间的确定

基坑开挖每一步都应做基坑变形观测;观测时间间隔每天一次,基坑开挖完7天后,可由每天一次到4一次,15天后每周观测一次。

10、场地查看与记录

施工前对原场地进行全面调查,查清有无原始裂缝和异常并做记录,照相存档;每次观测结果详细记入汇总表,并绘制沉降与位移曲线。

11、沉降观测精度控制措施

(1)为了确保观测值的精确无误,本工程的沉降量工作均由我项目经理部专职测量员进行观测,并且在每次观测时及时做好观测记录,其他人员不得代替进行此项工作。

(2)在进行每次沉降测量时必须确保使用同一台水准仪及水准尺,不得私自乱用其他的仪器,以避免影响仪器的精确度误差影响观测值的精确。

十、测量资料整理

1、测量资料必须与施工同步,及时整理留底存档,以便指导施工。

2、需要经过甲方和测控部门验收签字的测量资料必须在验收后马上办理签证,测量资料一个月总结检查一次。

3、测量竣工资料应按质量监督部门下发的统一表格进行填写。

十一、质量保证措施

11.1 质量保证措施

1、所有的测量仪器必须经检定合格后,方能使用,并在使用前进行检核,发生异常不得使用,及时处理,所有仪器必须由专人保管,严格遵守计量法中的有关规定。

2、必须与建设单位办理城市坐标点移交手续,复核测量原点,正确无误后才能使用,指导施工。

3、测量标志应妥善保护,不得碰动,更不能损坏。如因意外损坏,应及时恢复,并确保恢复点之精度与原网点对等。

4、测放负责人按施工进度和测量方案要求,安排现场测量放线工作,并作好施工测量日志。方案、测法要科学、合理,重要的单位工程或部位的测量方案由测量负责人审批后方可实施。

5、测量结果自检合格后报专职测量员、项目技术负责人验收,填写测量放线报验单,交专业监理工程师验收,办好签证后移交施工员使用,移交时办理相关移交手续。

6、每次重要的投线(如垫层投线、基础投线、柱子、梁投线)必须进行控制网的检查,平时用到控制点时也要多次观测检查。

7、每次施测前,应向监理通报施测方法,每次施测时,必须向邻近控制点角度或距离闭合。

8、关键部位的定位,投线必须请本工程监理检查验收,监理要求验收的部位也要及时请监理验收,凡监理没有验收的不得进行下道工序的施工。

9、每一次轴线引测均进行自检、互检和交接检,减少测量中的偶然误差,并完成书面记录,以供可追溯。

10、所有测量原始记录,计算结果和验收签证要妥善保存,以便核查,工程竣工时一并提交业主。

11、测量验线工作应采取独立验线,施工测量人员不能担任验线人员。所用仪器钢尺等测量器具不能与施测器具相同,验线方法与施测方法不应相同。

12、测量人员应具有过硬的业务素质,高度的责任心,确保施工质量。

13、实行项目技术负责人负责制,层层把关责任到人。

11.2 具体技术措施

1、由于施工振动,如塔吊运行,室外电梯运行,风速过大等因素,均会给投点工作带来影响,且楼层越高施工振动影响也越大,因此每一层砼浇筑完后,要合理选择投点时间,尽量避开塔吊和室外电梯运行时间,一般在早上和中午进行投点工作,投点时注意掌握晃动的数据,操机人员在指挥时及时进行平差和修正。

2、夜间投点时,加强夜间照明,充分保证投点时各点的照明度,操机人员对仪器严格调焦,确保天顶上方的目标分化板呈现在最清晰度。

3、投点工作完成后,精确地闭合出各边和各角度,闭合出的误差保证在规范要求之内,然后进行平差,最后放出控制线和其他轴线,每次放线都遵循“从整体到局部,先控制后细部”的原则。

4、弹线时注意点与点之间的距离不宜过长,尽量控制在3-4m左右,线拉紧拉直,垂直向下弹线。并且注意风向,防止偏差。

5、投线工作完成后,实测出各电梯间、楼梯间和外墙四大角的位移量,做好资料,及时反馈给工长。

6、充分考虑建筑物沉降对垂直度的影响,每一层施工完后精确测出建筑物沉降量,准确掌握建筑物的整体沉降情况。

7、严格保护地上一层主楼各施工段的控制点,防止碰动和损坏,定期闭合各边和各点之间的距离和角度,发现误差及时修正,严格保证其控制点

十二、安全及文明施工

1、测量人员进入施工现场前首先进行安全交底,并接受项目部的安全教育活动和培训。

2、测量人员进入施工现场必须正确佩带好安全帽等劳动保护用品。

3、办公场所作好防火、防盗等保卫工作,避免仪器设备丢失,影响工作正常开展。

4、仪器使用完毕后需立即入箱上锁,由专人负责保管,存放在通风干燥的室内。

5、测量放线之前,测量负责人要对本工程测量人员进行书面安全交底。

6、测量人员发现不安全隐患时,必须及时报告测量负责人,由测量负责人报告项目专职安全员及时处理。

7、各工序交叉作业时,要有可靠的防护措施,不得伤害他人,避免被他人伤害。

8、测量人员必须持证上岗,并严格遵守仪器的操作规程进行施工测量。

9、在基坑边投测基础轴线时,必须确保架设的仪器稳定、可靠。

10、一层楼面架设激光垂准仪时,要有人监视不得有东西从二层轴线预留洞中掉落,以免打坏仪器。

11、仪器操作人员不得从轴线预留洞口向上仰视,以免掉物伤人。

12、楼层平面轴线投测完毕后,必须将预留洞上防护盖板复位。

13、测量人员在施测中应坚守岗位,雨天或强烈阳光下应打伞。

14、仪器架设好后,必须要有专人看护,不得只顾弹线或其他事情,忘记仪器不管。

15、使用钢尺量距须使尺带平坦,不能扭转折压,丈量完后应即卷起。

16、钢尺使用完后,表面有污垢及时擦净,长期贮存时尺带涂防锈漆。

17、测量人员进入施工现场按要求配合项目部做好各项文明施工工作。

十三、成品保护措施

1、对测量放线成品要注意保护,不要随意擦掉;在往墙体、顶板上弹线时,不要污染墙面。

2、定位标准桩和水准基点周围应做保护及明显标志,应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。

3、测量标志应妥善保护,不得碰动,更不能损坏。如因意外损坏,应及时恢复,并确保恢复点之精度与原网点对等。

4、因现场施工需要,必须破坏控制桩时,应提前向技术部提出申请。

5、本工程主要轴线由项目部进行测放,在交由施工队组前应进行校核,并办交接手续。

十四、施工测量工作的组织与管理

14.1 主要仪器的配备情况

主要测量仪器配备情况见表14.1-1。

表14.1-1 测量仪器配备一览表

序号

测量器具名称

型号规格

单位

数量

备注

1

全站仪

RTS612L

1

工程开工即组织进场

2

全自动激光垂准仪

DZJ2

1

3

水准仪

DZS2

1

4

水准仪

DZS3-1

4

5

钢卷尺

50米

2

6

塔 尺

JZC-D型5米

4


图14.1-1 全站仪(左)和水准仪(右)

图14.1-2 钢卷尺和塔尺

14.2 测量人员组成

序号

姓名

岗位名称

资 格

1

****

技术主管

工程师

2

****

质检员

持证

3

****

测量员

持证

4

****

测量员

持证

14.3 仪器保养和使用制度

1、仪器实行专人负责制,有专人保管。

2、所有仪器必须每年检定一次,在仪器上粘贴标识,具备合格的计量检定证书。

3、仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。

4、仪器现场使用时,测量员不得离开仪器。

14.4 测量管理制度

1、测量人员必须持证上岗。

2、测量人员必须熟悉图纸、熟悉控制点的布置,并随时巡视控制点的保存情况。

3、测量人员应了解工程进度情况,经常同有关部门进行业务交流。

4、爱护仪器,经常擦拭,仪器应保持清洁、灵敏,并定期维修,保证完好状态。

5、及时收集整理内外业资料。

相关推荐

APP内打开