各位好,想讨论一下多大容量的电机需要采用减压启动方式,包括星三角启动,自耦变压器等.
各位好,想讨论一下多大容量的电机需要采用减压启动方式,包括星三角启动,自耦变压器等.
2楼
理论上75kW以上需要降压启动
回复
3楼
楼主,这个问题可以开一个专题了!
嘿嘿
你具体想问什么?
回复
4楼
电机的容量确定,但是不知道在什么情况下采用减压启动?
容量不超过55KW,要求直接手动启动不知可不可以?
回复
5楼
1,算算电压降。
2,变压器容量是多少?55KW如果小于变压器的5%的话,应该是没问题!
回复
6楼
"变压器容量是多少?55KW如果小于变压器的5%的话,应该是没问题! "
是不降压启动没问题还是降压启动没问题?
回复
7楼
有那么大嘛
好像一般15KW以上多应该考虑用降压启动了吧.
回复
8楼
电机容量在22KW以上的Y系列三相异步电机一般采用减压启动 。
回复
9楼
要考虑变压器的容量的。当然全压启动是最爽的,如果条件允许的话。但一般情况下只有小一点功率的才用全压启动。
回复
10楼
应该和变压器容量有直接关系的。软启动最爽也最贵了!
回复
11楼
告诉你有一个公式,计算出的数大于此数的话,就用降压启动,看看电力拖动这本书,写的很清楚。不在多说了。顺便问一句降压启动的方式你知道几种?
回复