给排水管道交叉且排水管高于给水管怎么办?
zhangdp77
zhangdp77 Lv.2
2008年04月04日 00:33:20
只看楼主

请教各位,一工程受室外排水管道标高及其它因素限制,室内埋地排水横干管需要与室内综合管沟(热力,给水)交叉敷设.排水管从管沟中穿过,且排水管高于给水管和热力管,降低排水管标高或抬高给水管标高都有困难,即便抬高给水管也不能满足净距0.15M要求,该怎么办?可不可以灵活掌握规范,毕竟污水泄露污染给水管的概率较低,急

请教各位,一工程受室外排水管道标高及其它因素限制,室内埋地排水横干管需要与室内综合管沟(热力,给水)交叉敷设.排水管从管沟中穿过,且排水管高于给水管和热力管,降低排水管标高或抬高给水管标高都有困难,即便抬高给水管也不能满足净距0.15M要求,该怎么办?可不可以灵活掌握规范,毕竟污水泄露污染给水管的概率较低,急
免费打赏
zyqlh521
2008年05月15日 15:14:25
12楼
同意这样的观点,加通穿钢套管。
回复
popo20091212
2010年08月23日 10:00:25
13楼
给、排水管都加装套管,验收规范是这样要求的,应该是这样的
回复
zgr_78
2010年08月23日 10:40:58
14楼
加装钢套管是知道的,但是交叉保护该怎么做?
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月23日 21:13:39
15楼
给、排水管都加钢质套管。
回复
qiubin356
2010年08月24日 10:15:43
16楼
在给水管上加钢套管,规范上有规定
回复
psxshui
2010年08月24日 11:42:31
17楼
给水管加套管,其长度为交叉点两边不得小于3.0m,套管两端应采用防水材料封闭!
污水管有必要加吗?学习中
回复