请教各位,一工程受室外排水管道标高及其它因素限制,室内埋地排水横干管需要与室内综合管沟(热力,给水)交叉敷设.排水管从管沟中穿过,且排水管高于给水管和热力管,降低排水管标高或抬高给水管标高都有困难,即便抬高给水管也不能满足净距0.15M要求,该怎么办?可不可以灵活掌握规范,毕竟污水泄露污染给水管的概率较低,急
请教各位,一工程受室外排水管道标高及其它因素限制,室内埋地排水横干管需要与室内综合管沟(热力,给水)交叉敷设.排水管从管沟中穿过,且排水管高于给水管和热力管,降低排水管标高或抬高给水管标高都有困难,即便抬高给水管也不能满足净距0.15M要求,该怎么办?可不可以灵活掌握规范,毕竟污水泄露污染给水管的概率较低,急
2楼
给、排水管都加钢质套管。
回复
3楼
谢了 不知这样图纸审查能否通过
回复
4楼
给、排水管都加装套管,验收规范是这样要求的,没一点问题.
回复
5楼
加套管一点问题都没有 了
回复
6楼
在交叉位置做防护,比较穿钢套管
回复
7楼
查了建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范,多谢各位
回复
8楼
规范规定好象只有给给水管加套管吧,污水管也要加吗?我怎么不知道!
回复
9楼
加钢套套管没问题。审查能通过请放心吧!
回复
10楼
在交叉处加设套管,套管两端均大于3米,套管口严密封堵,以防止污染,都是这样做,没问题的.这样的问题很常见,因为在室外同样的高度下,排水要求可在冰冻线以上0.15米,而给水则必须保证在冰冻线以下0.15米,所以给水经常在排水管下面
回复
11楼
给水及排水管道加通穿的钢套管,这样解决一点问题都没有。
回复