只看楼主

知识点:绝缘接地线夹 高压架空线路使用的线夹类型中,直线船型线夹、压接耐张管式的耐张线夹比较常见,同时也存在预绞式线夹与楔式线夹,楔式线夹以其简单的结构和安装方式受到不少安装、运行部门的推荐,预绞式线夹是OPGW的标配线夹,现在又称为“三跨”段常见的后备线夹型式,今天来看看这两种线夹的结构、注意事项。 1 楔式线夹 1.1楔式线夹用途 楔式线夹可代替常见的压缩性耐张线夹,也可作为后备线夹,可用于地线,也可用于导线。由于结构特点原因,楔式线夹仅用于耐张塔。

知识点:绝缘接地线夹

高压架空线路使用的线夹类型中,直线船型线夹、压接耐张管式的耐张线夹比较常见,同时也存在预绞式线夹与楔式线夹,楔式线夹以其简单的结构和安装方式受到不少安装、运行部门的推荐,预绞式线夹是OPGW的标配线夹,现在又称为“三跨”段常见的后备线夹型式,今天来看看这两种线夹的结构、注意事项。

楔式线夹

1.1楔式线夹用途

楔式线夹可代替常见的压缩性耐张线夹,也可作为后备线夹,可用于地线,也可用于导线。由于结构特点原因,楔式线夹仅用于耐张塔。

1.2楔式线夹结构

楔式线夹腔体内有楔块,导线与线夹发生相对位移时,导线、楔块、线夹腔体三者自动压紧确保线夹对导线的握力,其结构如图1

图片



楔式线夹结构

11为线夹腔体,34即为楔块,用以压紧导地线,同时下楔块3有尾巴引出,对于常规楔式线夹,此处可以安装跳线,对于楔式后备线夹,由于不需要接跳线,此处可能没有引出装置。某楔式线夹拆解如图2,现场安装图如图3

图片

楔式线夹拆解

图片

楔式线夹(后备线夹)现场安装图

2.3楔式线夹注意事项

1)楔式后备线夹的安装预紧力

楔式线夹的楔块往拉紧方向无法移动,但反方向可以移动,如果楔式线夹与导地线之间没有拉紧,则在长期风振作用下会导致楔块慢慢送出,因此楔式后备线夹安装时必须施加预紧力,同时要有必要的防松措施。

2)安装楔式线夹后的防震锤位置

楔式线夹安装后其断口必然成为固定点,因此防震锤的安装距离应从楔式线夹腔体出口处开始计算。

 

2预绞式线夹

2.1 预绞式线夹用途

OPGW内部是通信光纤,一般的压接式耐张线夹在压接过程中容易损坏内部光纤,预绞式线夹则没有这样的问题,因此预绞式线夹最早应用于OPGW,包括直线线夹与耐张线夹。随着技术发展,也逐步用于一般线路。近年来,运行部门对三跨的关注则开拓了预绞式线夹的新用途—作为三跨段的后备线夹(安全备份线夹)。

2.2 预绞式线夹结构

1)地线预绞式后备线夹

地线后备线夹的目的是当地线原有耐张线夹出口发生断线时(运行统计表明地线断线绝大部分发生在线夹出口),利用后备线夹给地线提供握力,使之与导线可靠连接,避免地线掉落事故。

预绞式后备线夹外形、结构如图4、图5,预绞丝形成空管,内表面含有砂粒,安装时将预绞丝缠于地线之上,利用预绞丝压紧力和内表面的砂粒提供握力。根据现场地线的尺寸,后备线夹的预绞丝有2层、1层之分,2层结构即地线外先装一层预绞丝,在预绞丝之外再装带环的预绞丝线夹,两层预绞丝内均有沙粒。

图片

图4 预绞式线夹外形

图片

图5 预绞式线夹安装简图

2)预绞式OPGW线夹

对于OPGW而言,预绞式线夹就是承担机械拉力的部件,可分为耐张、直线两类,耐张现场安装如图6,直线现场安装如图7

图片

6 OPGW耐张预绞式线夹

OPGW耐张预绞式线夹主要结构与上文的地线预绞式后备线夹一致,通过预绞丝、内部沙粒与OPGW紧密接触提供握力,需注意的是OPGW耐张预绞式线夹均为2层预绞丝结构,内层预绞丝一方面对OPGW提供保护,另一方面使外层预绞丝形变更明显、保证足够的握力。此外对于需要接地的杆塔,部分预绞式耐张线夹配有带有专用引流线,以保证OPGW接地良好。

图片

7 OPGW直线预绞式线夹

OPGW直线预绞式线夹与耐张相比有2处不同,一是一般情况直线预绞式线夹内部没有沙粒,因为直线塔不需承受导线拉力;二是线夹与塔身相连处的结构不同,通过特殊的扩径保护与金具相连接于塔身。

3)导线预绞式后备线夹

导线在发生原有耐张线夹缺陷时,导线预绞式后备线夹可以作为一种临时处理措施,提供足够的握力和通流能力,结构如图8

图片

导线预绞式后备线夹

1、导线;2、内层预绞丝;3、外层预绞丝;4、新型环

5、调整板;6、原有引流线夹;7、引流线

8中利用预绞丝23与调整板连接提供机械支持,利用引流线7连接导线和原有引流跳线,实现通流,从而避免因耐张线夹引流板位置出现过热等缺陷时影响导线的通流。

2.3 预绞式线夹注意事项

1)预绞式后备线夹的接地方式及内部沙粒材质

预绞丝内部的砂粒有两种,一种是不导电的金刚砂,形成的预绞式线夹的导地线预绞丝界面导电性能相对较差,一般不用于可能发生通流的区域。另一种沙粒是掺杂了金属的导电砂,具备一定的导电能力,用于可能发生通流的工况。

对于地线逐塔绝缘的线路,为了不改变原有接地方式,后备线夹采取绝缘化处理(如后备线夹金具串一片绝缘子),地线平时感应电流幅值极低,发生雷电反击时一般通过地线绝缘子间隙导通泄放雷电能量,此时后备线夹不会承担通流作用,因此线夹内部沙粒可以采用金刚砂。

对于地线逐塔接地的线路,一般后备线夹通过金具与塔身直接接地,平时线路感应电流较大、发生雷电反击时会有电流从后备线夹通过,此时后备线夹中应采用导电砂。

对于地线耐张段单端接地的线路,则预绞式后备线夹接地方式与所在塔位原地线接地方式相同同时绝缘化处理的,可以用金刚砂,直接接地的后备线夹内部应采用导电砂。这也是预绞式后备线夹的接地方式、砂粒选取原则。

2)预绞式线夹与导地线的材质配合

预绞式线夹相当于在导地线外增加了一层金属护线条,两者之间如果材质配合不良,在雨水电导率较大时会带来电化学腐蚀问题。因此一般选择与导地线相同材料作为预绞式线夹材质。

3)预绞丝的尾端处理

预绞丝尾端应处理成圆形以避免电晕,同时应避免预绞丝隆起从而与导地线接触不良的情况。