脚手架连墙件是否必须与内外侧立杆同时连接?懂才有底气!
火爆的花生
2022年12月06日 16:27:25
只看楼主

关于外脚手架连墙件设置大有学问, 今天我们只讨论连墙件的 布置要求: JGJ130-2011中第6.4.3条: 在上面的条文中关于连墙件的布置位置中: 连墙件是否和立杆连接?是否和内外立杆同时连接?并没有说的很清楚!这也给现场管理人员“执法”带来难度,因为工人干活很多时候后都是“怎么简单怎么来”!



关于外脚手架连墙件设置大有学问,

今天我们只讨论连墙件的 布置要求:


JGJ130-2011中第6.4.3条:

在上面的条文中关于连墙件的布置位置中: 连墙件是否和立杆连接?是否和内外立杆同时连接?并没有说的很清楚!这也给现场管理人员“执法”带来难度,因为工人干活很多时候后都是“怎么简单怎么来”!


关于这一点在JGJ130-2011规范6.10条中型钢悬挑脚手架相关内容中有一张附图如下:

由上图示意可以看出连墙件与立杆连接并且与内外立杆同时连接,那么疑问就来了,先不讨论这张图的佐证力度,那么 悬挑架如此,落地架是否要求相同,依据在哪?


PS:关于型钢悬挑脚手架很多小伙伴对于型钢锚固及悬挑长度1.25倍的起算位置并不十分清楚,好好看看上面的图!


释疑: 在规范JGJ130-2011中第6.4.3条“条文说明”,注意,是条文说明哦。很多小伙伴看规范连正文都看不全,更别说条文说明了!

1  限制连墙件偏离主节点的最大距离300mm,是参考英国标准的规定。只有连墙件在主节点附近方能有效地阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,若远离主节点设置连墙件,因立杆的抗弯刚度较差,将会由于立杆产生局部弯曲,减弱甚至起不到约束脚手架横向变形的作用。调研中发现,许多连墙件设置在立杆步距的1/2附近,这对脚手架稳定是极为不利的。必须予以纠正。

引申: 由此可以看出连墙件的主要作用是:阻止脚手架发生横向弯曲失稳或倾覆,而立杆的弯曲变形是产生这一隐患的主要原因,因此,连墙件必须与立杆连接并且是内外立杆同时连接。


2  由于第一步立柱所承受的轴向力最大,是保证脚手架稳定性的控制杆件。在该处设连墙件,也就是增设了一个支座,这是从构造上保证脚手架立杆局部稳定性的重要措施之一。

引申:以上为为什么连墙件要从第一步纵向水平杆处开始设置的原因。



相关推荐

APP内打开