多介质过滤器的操作及运行说明
mhznupcb
mhznupcb Lv.2
2022年12月02日 09:43:50
来自于环保大厅
只看楼主

多介质过滤器通用操作步骤:   1、设备制水: (1)正洗(一) 开正洗排水阀MV116。 开进水阀MV111。 正洗3分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。 (2)制水 开出水阀MV112。 关正洗排水阀MV116。 开始制水。 系统运行巡检。 2、设备反洗: (1)松滤料 检查反洗水箱的液位是否处于高液位,必须满足过滤器反洗水量的要求。 打开反洗排水阀MV114


多介质过滤器通用操作步骤:  

1、设备制水:

(1)正洗(一)

开正洗排水阀MV116。

开进水阀MV111。

正洗3分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。

(2)制水

开出水阀MV112。

关正洗排水阀MV116。

开始制水。

系统运行巡检。

2、设备反洗:

(1)松滤料

检查反洗水箱的液位是否处于高液位,必须满足过滤器反洗水量的要求。

打开反洗排水阀MV114

启动反洗泵P102。

开反洗进水阀MV113,反洗5分钟。

(2) 排水

关反洗进水阀MV113。

关反洗泵P102。

打开正排阀MV116、排气阀MV117。

排水至过滤器液位到达上视镜中部(排水时间10分钟)。

(3)气擦洗

关正排阀MV116。

打开进气阀MV115。

气擦洗时间3-5分钟。

(4)水反洗

关进气阀MV115、排气阀MV117。

启动反洗泵P102。

开反洗进水阀MV113,反洗10-15分钟。

(5)静置

关反洗进水阀MV113。

关反洗泵P102。

静置3分钟。

(6)正洗(二)

关反洗排水阀MV114。

开进水阀门MV111,下排阀MV116。

正洗时间30分钟或出水浊度小于1NTU时正洗合格。

设备转入备用状态。

3、设备切换:

当一台多介质过滤器运行时间到达反洗的累计运行时间时,过滤器按“设备反洗”的次序进行反洗,反洗结束后进入备用状态,与此同时原备用过滤器投入运行。

运行说明:  

本装置中多介质过滤器的运行及正、反洗均为自动运行,在试运行时或正式运行后,应按以下内容调整:

1、处理量:

设计处理流量: 27m3/h,设计流速5.5m/h。

2、连续运行时间:

系统的设计运行时间24小时, 随后应对多介质过滤器进行反洗;并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期,确保出水浊度小于1度。当多介质过滤器进出压差达0.03 Mpa时, 应反洗。

3、反洗流量:

反洗的目的在于使石英砂、无烟煤反向松动, 并将滤层上所截留的截留物冲走,达到清洁滤层的作用, 通常控制反冲洗流速在30 m/s左右,以无烟煤不被冲跑为宜。

4、反洗时间:

反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反冲洗排水浊度而定。一般情况下反冲洗浊度应小于1NTU,即1度,且时间不少于5分钟,可根据运行情况进行适当调整。

5、正洗流量:

正洗流量可在25m3/h 左右。

6、正洗时间:

按正洗出水浊度在1度左右, 通常正洗30分钟左右。

7、石英砂及无烟煤的添加:

由于运行摩擦、反洗冲跑,填料层会逐渐减少,要通过观察孔,监视填料的变化,大约每半年会降低100-200mm左右,每半年添加一次。

yj蓝天
2022年12月03日 08:30:40
2楼

总结的不错,对于多介质过滤器的运行和管理有很好的参考性,谢谢楼主分享!

回复

相关推荐

APP内打开