知识点:充油型电气设备 充油型电气设备是将电气设备在正常工作状态下或者故障状态下可能产生火花的零部件或者全部浸入油内与爆炸性混合气体隔离,达到防爆要求。   一.适用范围   非固定式设备不允许被制成充油型,使用的油符合GB2536“变压器油”规定的矿物油。   二.外壳   (1)油箱外壳防护等级需要不低于IP43,当电气设备额定容量大于1KVA,外壳需要设有从油中释放出来的气体、蒸汽、的排气孔和排油孔。排气孔和排油孔的防护等级不低于IP41。

知识点:充油型电气设备

充油型电气设备是将电气设备在正常工作状态下或者故障状态下可能产生火花的零部件或者全部浸入油内与爆炸性混合气体隔离,达到防爆要求。


  一.适用范围


  非固定式设备不允许被制成充油型,使用的油符合GB2536“变压器油”规定的矿物油。


  二.外壳


  (1)油箱外壳防护等级需要不低于IP43,当电气设备额定容量大于1KVA,外壳需要设有从油中释放出来的气体、蒸汽、的排气孔和排油孔。排气孔和排油孔的防护等级不低于IP41。


  (2)外壳设有排油孔时候,排油孔螺栓塞需要最少选入5扣,并有密封衬垫,保证密封性好,密封件需要采用耐油材料制造。


  (3)外壳需要设有油位指示器,并需要保证油位指示器一旦损坏,还有安全的油位高度,油位指示器的透明件需要能够在油的长期作用下,不致损坏、变形或者降低透明度。


  三.油温和油面高度


  在任何情况下,油面允许温度不能够超过100℃。油和电气设备接触部分,其允许最高表面温度需要符合表4-1的规定。


  电气设备可能产生火花、电弧或者危险温度的零部件都进入油内,进入油内的零部件到右面距离,应保持不能引燃油面上的爆炸性气体混合物。具体数值可以有试验确定,但至少不低于25mm。


  四.电缆


  与油和油气接触的电缆或者导线及其他电器元件的绝缘材料均需要耐油的。