乡镇污水处理厂-消防设施,疑难处置!
百年树人1985
2022年11月28日 09:20:38
只看楼主

乡镇(乡村)污水处理厂,是美丽乡村、生态文明的重要保障,因远离城市,难免会遇到无法适应现行消防规范的情形,其中消防设施和消防水源是经常碰到的困惑! 通过合理配置,乡镇污水处理厂可以按戊类厂房定性,可以不设置室外消火栓系统,解决消防水源的困境! 但是,用规避规范的方式解决问题,合规未必合理,两全其美为上策! 本文目的,就是要找出合规且合理的方案! 一方面,通过合理配置,使厂房定性为戊类,满足规范要求;另一方面,在可行的情况下,适当考虑消防安全加强性措施。建议:

乡镇(乡村)污水处理厂,是美丽乡村、生态文明的重要保障,因远离城市,难免会遇到无法适应现行消防规范的情形,其中消防设施和消防水源是经常碰到的困惑!

通过合理配置,乡镇污水处理厂可以按戊类厂房定性,可以不设置室外消火栓系统,解决消防水源的困境!

但是,用规避规范的方式解决问题,合规未必合理,两全其美为上策!

本文目的,就是要找出合规且合理的方案!

一方面,通过合理配置,使厂房定性为戊类,满足规范要求;另一方面,在可行的情况下,适当考虑消防安全加强性措施。建议:污水处理厂不缺乏水资源,可适当蓄积处理排放的水,监测处理水质,兼做消防水池。厂内设置平时不充水的干式消火栓,配套固定或移动式水泵,在基本不增加造价的前提下,满足应急情况下的消防需求!

       详解如下:

通常情况下,乡镇污水处理厂的规模较小,主要处理对象为生活污水,建构筑物主要包括污水处理厂房、附属构筑物以及配套的办公用房等,建筑防火要求简单,都能满足要求,关键问题是消防设施和消防水源的处置!

乡镇污水处理厂一般设置在地上,规模较小,按火灾危险性分类,厂房可能划为丁类或戊类,根据《建筑设计防火规范》要求,需要配置灭火器等常规消防器材,一般不需要设置自动灭火、火灾自动报警及防排烟等设施。
乡镇污水处理厂的消防设施,难点在于室内消火栓和室外消火栓系统,这些系统均涉及到消防水源的问题!
分述如下:

一、室内消火栓系统:

根据《建筑设计防火规范8.2.2要求:耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m?的丁类厂房和耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m?的戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

乡镇污水处理厂规模较小,通常能满足不设室内消火栓系统的条件。

同时,乡镇污水处理厂一般具备自来水条件(或自备井水泵和高位生活水箱),可以考虑配置轻便消防水龙,从自来水管网或生活用水管网直接取水,有关轻便消防水龙的设置及要求,可参专题:

轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求!

2 轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念!

二、室外消火栓系统:

室外消火栓系统主要供消防车使用,但乡镇污水处理厂通常都不在消防站的保护范围内,即使设置意义也不大。而且,室外消火栓系统必须配套消防水源,怎样合理处置,是本文要点!

1、构筑物:

生活污水的处理过程,通常不会有可燃物存在(即使存在油类等物质,也可以通过稀释等方式解决),因此构筑物不需要考虑室外消火栓系统。

2、办公楼:

根据《建筑设计防火规范8.1.2要求,公共建筑应设置室外消火栓系统,如办公楼独立建造,则需要设置室外消火栓系统。

考虑办公人数不多,且办公用房属于污水处理厂的配套功能用房,因此可以和厂房组合建造,整体按厂房定性,这样就只需要解决厂房的消防设施问题了。

3、厂房:

根据《建筑设计防火规范8.1.2要求,耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m?的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。

耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m?的戊类厂房,可以不设置室外消火栓系统,也就不存在消防水源的问题,这是可行的解决方案!

对于乡镇污水处理厂,耐火等级好解决,规模也可以控制好,只有火灾危险性分类是需要考虑的问题!

三、污水处理厂的火灾危险性分类

由上可知,要解决乡镇污水厂的消防设施问题,关键是火灾危险性分类!

根据《建筑设计防火规范3.1.1要求,不燃液体的泵房和阀门室,不燃液体的净化处理工段,均可以视为戊类厂房。乡镇污水以生活污水为主,只要在处理设备及药剂上合理配置,应该可以满足戊类厂房的要求!

对于个别有火灾风险的特殊部位,可采取防火分隔措施,不影响整体厂房定性!

至此,困惑乡镇污水厂的消防设施问题,得以解决!

四、合理建议:

综上所述,通过合理配置,乡镇污水处理厂可以按戊类厂房定性,可以不设置室外消火栓系统和室内消火栓系统,只需要配置灭火器等常规消防器材,解决消防水源的困境!

同时,我们要清楚,用规避规范的方式解决问题,合规未必合理,两全其美为上策!

一方面,通过合理配置,使厂房定性为戊类,满足规范要求;另一方面,在可行的情况下,考虑消防安全的加强性措施。建议:污水处理厂不缺乏水资源,可适当蓄积处理排放的水,监测处理水质,兼做消防水池。厂内设置平时不充水的干式消火栓,配套固定或移动式水泵,在基本不增加造价的前提下,满足应急情况下的消防需求!

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

装配式乡镇污水处理厂的设计与施工

https://bbs.co188.com/thread-10141613-1-1.html


知识点:乡镇污水处理厂-消防设施


免费打赏
水无常形
2022年12月03日 13:59:03
2楼

楼主提出的规避思路非常正确,为规划设计提供了有意义的方向。但怎样才能将水处理厂的办公用房定义为厂房,不好把握。首先考虑到环境问题,办公用房通常不与处理工段的泵阀间合建;其次该建筑既作为办公使用性质,很难将其界定在厂房范畴内。

既然提了乡镇污水处理厂规模小,而且多是以生产设施为主的建构筑物,建议在规划布局方案时应先行考虑将必要的办公功能填加在适宜的生产厂房内,同时避免出现会议室、综合办、开票室等与水处理生产联系不大的功能间。而且乡镇处理厂的工人基本为本地人员,以倒班工作制平衡人员在岗在厂人数,避免建设宿舍类的房间建筑。

合理建议部分感觉很是到位,不能机械地用规则规避风险,也应采取必要措施积极主动的提高安全保障。尤其利用水质监测池和回用水池作备用消防水源,设置必要的消防车取水设施,方便机动车取用。

回复

相关推荐

APP内打开