热水供应形式分类: 全日制:在使用时间段内不间断供应热水 ; 定时制:在使用时间的部分时段内供应热水;
热水供应形式分类:
-
全日制:在使用时间段内不间断供应热水 ; -
定时制:在使用时间的部分时段内供应热水; (例:办公楼使用时间为8h,若8h内不间断供应热水即为全日制;若在8h内只供应4h,则为定时制)


01

m——用水计算单位数(人数或床位数)
qr——热水最高日用水定额[L/(人·d)]
tr——热水温度,tr=60℃
C——水的比热,C=4.187kJ/(kg·℃)
tl——冷水温度(℃),查2019版建水规范6.2.5
ρr——热水密度(kg/L)
T——每日使用时间(h)
Cγ——热水供应系统的热损失系数,Cγ=1.10~1.15;
Kh——小时变化系数,查2019版建水规范6.4.1表;

02
定时制热水


注:①住宅一户有多个卫生间时,可按1个卫生间计,也可按多个卫生间计。
②括号内为有间隔淋浴器时的百分数,括号外为无间隔淋浴器时的百分数。
03

04

Qh1—— 住宅的设计小时耗热量;
Qh2—— 最大用水时段与住宅一致的公共设施的 设计 小时耗热量;
Qh3—— 最大用水时段与住宅不一致的公共设施的 平均 小时耗热量;
注:住宅为主要用热部门。