剩余电流动作保护电器(RCD)按下试验按钮不动作的原因分析
长情的茶叶
2022年11月25日 09:28:19
只看楼主

剩余电流动作保护电器(RCD)是常用的低压保护电器,已有三、四十年广泛应用经验,对电击防护、保护人身安全起到很好的作用。 强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第10.3.2条第1款规定, 剩余电流动作保护电器投入运行后,应定期进行试验按钮操作,检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数。 通常,RCD不超过1个月试验一次。 当按下RCD试验按钮时,如果RCD不动作,表明RCD损坏,分析其主要原因要先从RCD的工作原理说起。图1所示为RCD的原理图,

图1所示为RCD的原理图, 当发生相线碰壳时,通过零序电流互感器的电流不为0,该电流经放大器放大驱动脱扣线圈使断路器脱扣,切断故障回路,起动保护作用。运维时,按下试验按钮SB,相线与N线经电阻R连接,通过零序电流互感器的电流也不为0,该电流被放大器放大后驱动开关脱扣,表明RCD可以正常运行。

图1  RCD工作原理

因此,按下试验按钮RCD不动作的主要原因如下:


总之,如果出现这种现象, 维修成本(包括时间成本)不低,建议更换RCD,且保护人身安全也不是用这点成本能衡量的!