中压开关柜一般只对典型出线方案进行型式试验,而其它功能柜几乎不做任何型式试验验证,势必对设计的有效性,产品的一致出现问题,导致运行中出现故障,IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南 --标准定义了有效性验证方法,(等同于GB38658-2020),可以指导工程及非标开关柜设计,保证产品质量。 TR IEC 62271-307
中压开关柜一般只对典型出线方案进行型式试验,而其它功能柜几乎不做任何型式试验验证,势必对设计的有效性,产品的一致出现问题,导致运行中出现故障,IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南 --标准定义了有效性验证方法,(等同于GB38658-2020),可以指导工程及非标开关柜设计,保证产品质量。
TR IEC 62271-307
HIGH-VOLTAGESWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –
Part 307: Guidance for the extension ofvalidity of type tests
高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南
该标准通过需要验证产品与通过型式试验的产品的相关尺寸/性能等参数的对比,来判断验证产品是否满足性能要求。如绝缘性能,如果产品相间净距大于等于通过试验的样机尺寸,即可以证明验证产品也可以通过工频/冲击耐压。
1 相间净距 ≥
2 相对地净距 ≥
3 爬距 ≥ 见说明1;
4 绝缘材料的电气性能 ≥ 需要 两种材料的比较结果(例如按照IEC60112规定的相对耐电痕指数);
5 带电体的表面粗糙度 ≤
6 导电回路的半径 ≥ 不仅是带电体的半径,也包括所有其它与带电体相对的导体半径(例如接地排、柜体、低压线、支撑机构)都要考虑;见说明2;
7 触头打开间距 ≥ 如果被开关柜的设计影响到;
8 隔离距离 ≥ 如果被开关柜的设计影响到;
9 绝缘功能的最小压力 ≥ 相同的用于开关柜绝缘的流体;
说明1:绝缘件沿面的电场分布不能改变。
说明2:绝缘材料的几何形状也可能改变电场。
对于温升性能
1 相间净距 ≥ 如果不能排除由于涡流造成的影响,则进行验证;
2 相对地净距 ≥ 如果不能排除由于电流造成的影响,则进行验证;见说明1;
3 柜体、隔室尺寸(长、高、宽)和体积 ≥ 柜体和隔室是相同的结构;见说明1;
4 绝缘气体的最小压力 ≥ 适用于气体绝缘开关柜;
5 导体的电流密度 ≤ 导体需要相同的物理布置;
6 单位长度导体的电阻 ≤ 比较原材料和截面积;
7 连接、咬合的接触面积 ≥
8 连接、咬合的接触压力 ≥
9 连接、咬合的接触材料允许温升 ≥ 包括金属涂层需要一致或低的电阻;
10 柜体和隔室有效的通风面积 见说明2;
11 元器件的发热量 ≤ 考虑主开关装置。熔断器和电流互感器的一次绕组;见说明3
12 绝缘隔板的面积 ≤ 隔板需要相同的物理布置;
13 导体和柜体绝缘涂层的厚度 ≤ 涂层材料必须一样;说明4;
说明1:使用非铁磁材料作为外壳和隔室将减少交流磁场产生的热量,例如:导体穿越过低碳钢时。
说明2:防护等级IP需要考虑。
说明3:在一些特定情况下电流互感器的二次绕组发热需要考虑。
说明4:母线的涂层,例如涂层改善导体与周围介质的热交换。
对于机械性能
1 活门系统
连杆机构包括活门的强度 ≥ 活门设计的原理一致,只是尺寸不同;见说明1;
活门的重量 ≤
2 移动部件的触头
触头的数量 ≤ 触头和支撑运动部件和静触头的设计一致;
每个触头的压力 ≤
触头表面的粗糙度 ≤
3 直接用于机械操作的联锁机构
锁住机构连杆的强度 ≥ 不联锁机构的设计原理是相同的,只是尺寸不同;
见说明1;
试图操作所应用的扭矩 ≤
4 用于阻挡你进入操作机构的联锁系统
联锁机构连杆的强度 ≥ 不联锁机构的设计原理是相同的,只是尺寸不同; 见说明1;
正常操作力 ≤
说明1:就联锁和操作轴的固定和安装而言,必须对隔室、柜体的强度进行评估。