电缆穿线管之间应该怎么连接
jack_qu
jack_qu Lv.2
2008年04月03日 14:14:45
只看楼主

使用镀锌管作为穿线管的时候两根管子之间是怎么连接是加套管然后焊接起来还是用螺纹连接?有没有硬性要求最好能够有明文规定的谢谢在下对于电气方面是个菜鸟总被监理质疑,望高手帮帮忙

使用镀锌管作为穿线管的时候
两根管子之间是怎么连接
是加套管然后焊接起来还是用螺纹连接?
有没有硬性要求
最好能够有明文规定的
谢谢

在下对于电气方面是个菜鸟
总被监理质疑,望高手帮帮忙
免费打赏
jack_qu
2008年04月03日 14:16:44
2楼
我查了一下电缆敷设规范,可是里面只有以下的内容

5.4 敷设于保护管中

5.4.1 电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺。保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且符合下列基本要求:
(1) 需穿管来抑制电气干扰的控制电缆,应采用钢管。
(2) 交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。

5.4.2 部分或全部露出在空气中的电缆保护管选择,应遵守下列规定:
(1) 防火或机械性要求高的场所,宜用钢质管。且应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。
(2) 满足工程条件自熄性要求时,可用难燃型塑料管。部分埋入混凝土中等需有耐冲击的使用场所,塑料管应具备相应承压能力,且宜用可挠性的塑料管。

5.4.3 地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,宜用钢管。
同一通道的电缆数量较多时,宜用排管。

5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
(1) 每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
(2) 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。

5.4.5 单根保护管使用时,应符合下列规定:
(1) 每根管路不宜超过4个弯头;直角弯不宜多于3个。
(2) 地中埋管,距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基,不宜小于1m;距排水沟底不宜小于0.5m。
(3) 并列管之间宜有不小于20mm的空隙。

5.4.6 使用排管时,应符合下列规定:
(1) 管孔数宜按发展预留适当备用。
(2) 缆芯工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。
(3) 管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
(4) 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。
(5) 管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。
(6) 管孔端口应有防止损伤电缆的处理。

5.4.7 较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
(1) 电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。
(2) 电缆分支、接头处。
(3) 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
(4) 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。

回复
uvx_007
2008年04月03日 16:39:39
3楼
建议楼主去翻翻图籍
回复
elector
2008年04月03日 17:24:15
4楼
用中端接线盒连接。
回复
qian68747
2008年04月13日 13:36:29
5楼
去看看吕光大的建筑电气安装图籍吧!!!!!!!!
那里有较详细的说明而且是符合规范的.....
回复
eyxd
2008年04月13日 18:05:45
6楼
管接头
回复

相关推荐

APP内打开