噪声的传播主要有两种途径: 一是固体传声, 如楼上人的行走、 家具的拖动、 撞击楼板等声音; 二是空气传声。 楼层隔声的重点是隔绝固体传声, 减弱固体的撞击能量。 可从以下三方面进行改善: 采用弹性楼面 采用弹性垫层 采用吊顶 1.采用铺设弹性楼面层的做法
噪声的传播主要有两种途径:
一是固体传声, 如楼上人的行走、 家具的拖动、 撞击楼板等声音;
二是空气传声。 楼层隔声的重点是隔绝固体传声, 减弱固体的撞击能量。
可从以下三方面进行改善:
采用弹性楼面
采用弹性垫层
采用吊顶
1.采用铺设弹性楼面层的做法
(1)即在住宅楼面上铺设富有弹性的饰面材料,减小撞击楼面时所产生的声能,减弱楼板的振动,如铺设地毯、实木或塑料地面等。采用弹性面层的楼板,撞击声改善量可达15~30dB,具有一个的隔声效果,但面层材料对隔声量影响较大。
在工程中采用弹性面层构造处理隔声时,措施构造简单,只需要在主体工程结束后,装修楼面时铺设弹性材料的面层即可满足一定的降噪要求,因此是采用最为广泛的一种方法。弹性面层采用软木地板、地毯、橡胶或塑料等地面,在某种程度上起到美化居室空间的作用,但大多弹性地面呈软性,清扫不便捷,需要注意日常保护,并且面层材料价格偏高,款式搭配要费点心等,出于使用者对地面装饰材料的喜爱和不同的要求,铺设弹性面层在室内装饰要求上具有一定的局限性。另外,弹性地面通常为多孔或纤维材料,其隔热的能力也较好,用于低温地面辐射采暖方式的住宅时,会阻碍地暖热量的传递,影响室内温度。所以采用此隔声构造时,应视采暖方式而选用。
2采用浮筑式楼板的做法
浮筑式楼板隔声构造是在楼面与结构板之间铺设由片状、条状或块状的松散弹性材料构成的垫层,上面再浇保护层,形成浮筑式楼板,这种构造是通过一定厚度的弹性组织来减弱由楼板传来的固体声能。
近几年,从国外工程实践来看,浮筑式楼板是解决隔音问题的最佳方案了。其一、铺设的弹性垫将楼板构造隔离为上下两部分,可以有效的阻止噪音在固体中连续传递,大大缓解了固体传声。其二、加铺的弹性垫层较好的减缓撞击声引起的楼板共振,高效吸收了声能。
早期浮筑楼板的弹性材料常采用一些松散的材料,如炉渣、蛭石、珍珠岩等。目前,随着新材料,新技术的发展,合成材料制成的弹性减振垫取代了传统弹性垫层,比如发泡橡胶隔声垫、专业玻璃棉隔声垫等,大大减少了浮筑式楼板的厚度。
采用不同隔声弹性垫层材料时,对楼板撞击声改善量可达20~40dB,隔声效果较好。同时根据清华大学建筑物理实验室检测结论,铺设弹性隔声垫的楼板比混凝土楼板的撞击声隔声量可改善达15~35dB(与隔声垫的材料有关)。
3采用设隔声吊顶棚的做法
隔声吊顶棚构造应注意:其一、吊顶层必须是封闭的,并且要密封处理好顶棚缝隙。其二、顶棚整体与结构板应该采用非刚性连接,避免形成“声桥”所以要采用弹性吊钩,此外,棚内可铺玻璃棉、岩棉等吸声材料,提高隔声效果。同时,采用吸声吊顶棚构造存在一定的局限性:
使用隔声顶棚后会降低房间净高,需考虑住宅层高的要求。呼和浩特地区是8度抗震设防地区,根据抗震规范对砌体住宅的高度要求,多层的住宅层高大多数是2.8米,2.8米包含了楼板的构造厚度,当我们铺完地砖、木地板的饰面后,房间只剩下不到2.6米净高了。如果全部房间再做高度>10cm的隔声吊顶,房间变得非常压抑甚至影响使用高度,同时也限制了顶棚错落的室内设计,因此隔声顶棚较适合于层高不小于3.0米的住宅使用。