检查安全方案时发现项目部编制悬挑架方案中,搭设高度为20?m,是不对的,应低于20?m,如19.8?m,理由如下。 1 原因分析 (1)在扣件JGJ?130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中,高层双排脚手架应采用分段搭设。6.10.1规定,一次悬挑脚手架高度不宜超过20?m。 (2)住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及山西省住建厅《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》附件2脚手架工程第3条规定,分段搭设高度20?m及以上的悬挑式脚手架工程,明确为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。
检查安全方案时发现项目部编制悬挑架方案中,搭设高度为20?m,是不对的,应低于20?m,如19.8?m,理由如下。
1 原因分析
(1)在扣件JGJ?130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中,高层双排脚手架应采用分段搭设。6.10.1规定,一次悬挑脚手架高度不宜超过20?m。
(2)住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及山西省住建厅《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》附件2脚手架工程第3条规定,分段搭设高度20?m及以上的悬挑式脚手架工程,明确为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。
(3)在JGJ?59—2011《建筑施工安全检查标准》中,悬挑式脚手架检查评分表中第1条中,架体搭设超过规范允许高度(20?m)专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分。
2 小结
通过以上分析,编制悬挑架方案和现场搭设高度应小于20?m,如19.8?m,无需组织专家论证,可减少经济损失。
转自建筑技术杂志社
推荐资料(点击文字跳转):
标准脚手架搭设cad详图(落地式、悬挑式、爬架)
花园住宅楼工程悬挑式钢管脚手架施工方案
知识点:悬挑式脚手架搭设高度