在施工中会遇到已完工程外墙抹灰层脱落的质量问题,该质量问题爆发时间一般在工程完工后几年至十多年内,处理时不仅涉及外墙工程修复较难的问题,还因外墙高度较高,如从上部掉下一块水泥砂浆块,打中下面行人或下部停放的车辆等财物,将涉及赔偿,影响非常恶劣。该问题在工程施工时必须引起重视。施工时,外墙抹灰层的防脱落质量控制问题应作为一项重点环节来抓。 下面是目前工作中常接触的几种外墙脱落问题的原因及预防措施。
为了美观,现代房屋建筑外墙窗台突出墙面通常要求上下通线,左右平齐,但主体施工时,因轴线尺寸控制不精准,一条轴线上窗台线上下层进进出出。工人抹灰前上下拉通线,发现有偏差时,如项目部没有相关要求,则会直接在窗台线上用抹灰加厚的方式调整窗台线位置。未经任何处理用砂浆加厚的窗台线条,时间一长会自动脱落。
为防止这种问题发生,抹灰窗台线时如果发现抹灰超厚(超20?mm)现象,应采取植筋增强接合部位的措施进行处理。
二、外墙转角处凸起鼓包脱落
近来,外墙阳角转角处抹灰层脱落的案例较多,初步分析是外墙阳角处抹灰层一端受约束,另一端无约束,且受两个方向的日晒、风雨干扰,该处温度胀缩作用较大,阳角的一个面发胀对另一个面胀顶引起脱落。
这种脱落的预防除了要做好抹灰层与结构层的结合处理外,还应适当增加分格缝,同时抹灰层内加挂钢丝网可较好地抵抗因温度产生的应力。
三、抹灰层内有铁件生锈发胀引起脱落
工人抹灰前会检查混凝土结构有没有胀模,如胀模,会凿破表面一层,露出里面较密集的钢筋,抹灰工人如直接用砂浆抹平,该处砂浆如有细微的裂缝,则里面的钢筋会慢慢锈蚀,锈蚀层发胀,会把外层的砂浆顶落。还有的是抹灰层内因含有预埋扁钢或角钢,时间久了,扁钢或角钢生锈胀裂抹灰层使其掉落。所以抹灰时,要观察内部情况,如有铁件要做有效的防锈处理。
四、抹灰层因大面积空鼓引起脱落
墙柱混凝土结构抹灰前要做打毛处理,作用是让抹灰层更好地与结构层结合。但如果处理不好,容易出现空鼓,时间一长,空鼓处会出现脱落。
预防该种脱落,最好在抹灰硬化后对抹灰层空鼓进行全面检查,若发现空鼓,及时凿除返工。
五、抹灰层大面积超厚引起脱落
因房屋楼层较多,抹灰时上下层要在一条垂直线上,如果结构施工轴线不准确,可能导致某些楼层外墙不同线,这时须抹灰找平。与同窗台线超厚道理,不同的是,这种超厚面积较大,如发生脱落则是大面积的。
为防止该问题发生,抹灰放线时,应检查有没有超厚,如有,则应植筋挂钢丝网,分层抹灰处理(每层不得超20?mm)。
六、框架剪力墙结构砖墙顶混凝土梁底处抹灰层脱落
框架剪力墙结构填充墙后塞砖,按要求应座浆顶紧,顶部三角空隙区经专门填实后才能进行外墙抹灰。但有的项目不按要求,顶塞砖不座浆直接放入梁处,三角空隙区不填实便直接进行外墙抹灰。该部位施工后,时间一久便会脱落。
所以,梁底后塞砖应按要求填实,才能预防此类事故发生。
七、抹灰层砂浆质量缺陷引起脱落
外墙抹灰层砂浆材料质量不好,砂中含泥量大,水泥含量过少,或水泥质量差,往往会引起大面积脱落。砂浆材料质量控制及材料配比控制是预防该质量问题发生的关键。
转自建筑技术杂志社