只看楼主

后砌隔墙抗震构造 (1) 构造柱的设置: 填充墙在墙端、 拐角、 丁字交叉、 十字交叉处均设置构造柱, 且一段直墙上构造柱间距不大于 4 米, 宽度大于等于 2.4 米的门窗洞边设构造柱。 (2) 构造柱截面尺寸为 200×墙厚, 配筋为 4  12, 箍筋φ 8@100/200(加密区高度不小于柱净高的 1/6 且不小于 600mm, 箍筋间距按主筋直径的 5d计算  12= φ 8@60,  10= φ 8@50) 纵筋锚入上下梁板 La。


后砌隔墙抗震构造

(1) 构造柱的设置: 填充墙在墙端、 拐角、 丁字交叉、 十字交叉处均设置构造柱, 且一段直墙上构造柱间距不大于 4 米, 宽度大于等于 2.4 米的门窗洞边设构造柱。

(2) 构造柱截面尺寸为 200×墙厚, 配筋为 4  12, 箍筋φ 8@100/200(加密区高度不小于柱净高的 1/6 且不小于 600mm, 箍筋间距按主筋直径的 5d计算  12= φ 8@60,  10= φ 8@50) 纵筋锚入上下梁板 La。

(3) 门洞边及外墙窗边未设构造柱时应设抱框架柱。

(4) 沿墙全高每隔 400(二皮砖) 设φ 6 通长拉结筋, 搭接长度 300, 端部锚入构造柱或主体结构 36d,

(5) 当墙高超过 4m 或墙上遇有门洞时, 应分别在墙体半高处和外墙窗洞的上部及下部, 内墙门洞的上部设置通长配筋带, 宽度同墙厚, 高 100, 配筋3φ 10/φ 6@300, 详见 02SG614 页次 11~13。

(6) 墙顶部与楼层盖的连接详见《06SG614-1》 页次 21 节点 2~5。

(7) 加砌块砌筑女儿墙, 高度大于 800, 沿墙长每隔 3000 设构造柱 200*墙厚,顶部设压顶高 60, 配筋 3φ 8, φ 6@300。

(8) 洞口过梁做法

image.png