GGD柜是否能与GCK柜直接连接?
ps2262
ps2262 Lv.2
2008年04月03日 11:47:34
只看楼主

公司有一个空调配电项目,电力设计院仅设计至空调主机、水泵、冷却塔的设备电源出线开关,设备的控制启动部分由用户自行解决。但由于空间局限,现场不能按常规的电源出线开关分配柜-电缆-控制启动柜布置。现在公司想在低压总进线柜GCK后,取消电源出线开关分配柜GCK,直接通过母线排与控制启动柜GGD连接。不知是否可行?请各位大哥赐教。

2008年04月09日 19:52:10
2楼
问题不大,注意做好PE线的连接就可以。
回复
singhi
2008年04月12日 18:26:41
3楼
是可以的,就是电能分配上常有的!
回复
sushibo4321
2008年04月19日 16:57:37
4楼
我觉的主要是水平母线的问题,
一般GGD的零排都是放柜底的
回复
zjgtom899
2008年04月19日 18:27:46
5楼
主要是看双方主母排的位置是否协调,如位置不对,看能否相互调整。
回复
hjwang
2008年05月01日 16:58:19
6楼
大不了加个转接柜了,没几个钱。
回复
wysh
2008年05月01日 21:02:36
7楼
可以,主要就是母排的连接问题,如果确实有难度的话可以考虑用电缆连接
回复
kejisz
2008年05月02日 17:18:18
8楼
现在很多柜子母排连接都作鱼型夹。
只要规划好高度什么的,没有太大问题。
回复