安科瑞数据中心精密配电(列头柜)解决方案
zsd_7962099525
2022年11月18日 09:12:55
来自于继电保护
只看楼主

知识点:配电列头柜 01 概述 AMC精密配电监控解决方案是针对精密配电柜(列头柜)的监控要求,设计开发一套完整的解决方案,包括交流、直流(DC-48V、DC240V、DC336V)系统,分为多回路采集模块、互感器、触摸显示屏、附件等。

知识点:配电列头柜

01

概述

AMC精密配电监控解决方案是针对精密配电柜(列头柜)的监控要求,设计开发一套完整的解决方案,包括交流、直流(DC-48V、DC240V、DC336V)系统,分为多回路采集模块、互感器、触摸显示屏、附件等。

图片
图片

02

组网方案

2.1交流

图片

2.2直流

图片

特点:

(1)针对精密配电的典型应用场景,可以进行集成检测回路数量和测量参数,单个模块可以到达48回路;

(2)测量精度:电流、电压0.2级;功率、电能0.5级;

(3)系统集成回路数量:进线4回路,出线192回路;

(4)数据反应速度:开关状态动作反应时间1-2s,数据变化反应时间2-3秒;

03

配置方案

3.1交流

3.1.1交流进线模块 AMC16Z-ZA

图片

A+B独立2路:

三相总进线的母线电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、2-63次谐波;

中性线电流、零地电压,6DI2DO,2路漏电,1路温湿度,1路RS485通讯;’

自带DC24V电压输出,给分路模块和触摸屏供电。

3.1.2交流出线开关量&电参量模块 AMC16Z-FAK24 AMC16Z-FAK48

图片

A+B独立2路:

三相出线电压,单边各24/48路单相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能、2-31次谐波;

24/48路有源开关量输入;

1路RS485通讯。

3.1.3交流出线开关量采集模块 AMC16Z-KA(有源) AMC16Z-KD(无源)

图片

A+B独立2路:

单边各24路出线开关量采集;

1路RS485通讯。

3.1.4交流出线电参量采集模块 AMC16Z-FA 

图片

A+B独立2路:

单边各12路出线电参量采集;

1路RS485通讯。

3.1.5互感器

(1)AKH-0.66W-9N

图片
图片

(2)AKH-0.66W-12N

图片
图片

(3)AKH-0.66W-20N

图片
图片

(4)AKH-0.66W-30N

图片
图片

(5)AKH-0.66-EMS

图片
图片

(6)AKH-0.66-Z-10

图片
图片

3.2直流

3.2.1直流进线模块 AMC16Z-ZD

图片

A+B独立2路:

总进线的母线电压、电流、功率、有功电能,

6DI2DO,1路温湿度,1路RS485通讯;

自带DC24V电压输出,给分路模块和触摸屏供电;

带2路±12V电压输出,给主路霍尔传感器供电。

3.2.2分路直流出线模块 AMC16Z-FDK24 AMC16Z-FDK48

图片

A+B独立2路:

出线电压,单边各24/48路电流、功率、电能;

24/48路有源开关量输入;

1路RS485通讯。

3.2.3直流出线电参量采集模块 AMC16Z-FD

图片

A+B独立2路:

单边各12路出线电参量采集;

1路RS485通讯;

3.2.4 直流绝缘监测模块 AMC16Z-ZJY

图片
图片

监测A+B双路直流进线回路的母线电压、母线对地电压、母线绝缘状态等,一路RS485接口用于连接至触摸屏或者RS485集线器,同时另外配有6路RS485接口用于外接数字式智能漏电流传感器,可测量192个支路。

3.2.5直流绝缘监测模块 AMC16Z-FJY

图片

外配模拟型漏电流传感器时选用,与主模块通过RS485接口连接,用于分路绝缘状态监测,可扩展8台,可监测A+B双路直流出线各12分路的绝缘状态,也可配置为单路直流出线24路分路的绝缘状态、1路RS485通讯。

3.2.6互感器

(1)AHKC-F:进线用霍尔传感器200-800A

图片

(2)AHKC-BS:出用霍尔传感器50-500A

图片

(3)AHLC-LTA:出用漏电流霍尔传感器10mA/5v

图片


相关推荐链接:

1、新建住宅小区供配电设施建设管理标准

2、浅谈高速公路供配电工程的建设管理


免费打赏

相关推荐

APP内打开